yıldız üçgen sigorta atması

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
39
SLM 11kw motora yıldız üçgen pano yaptık 2 aydır sorunsuz çalışıyordu herzaman yapmamakla beraber başlatıldığında üçgene geçişte sigorta attırıyor c32 kullandım kumanda sigortası atmıyor sorun nerde olabilir anlaymadım yıdız üçgen geçiş süresini artırdım aynı sorun devam ediyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motorlarda C tipi yerine D tipi sigorta veya TMŞ kullanmak gerekir.Sigortanızı,D/ TMŞ ile değiştirmekte yarar var.
 
fahr, bey c gecikmeli biliyorum D TİPİNİN mantığı nedir ve 32 uygundur sanırım değilmi 2 aydır sıkıntısız çalışıyordu bu arada panonun içindeki c32 baradan gelen c40 3 kere yol veriyosam 4 cüde kesin atıyor
 
Sigorta karakteristiklerini incelemenizde yarar var.
 
Sigortalar (otomatik) motor devrelerinde kullanmak pek iyi bir iş değildir*. Sigortaların kesme akımı ve kesim şeklilleri farklıdır.
Motorunuz sigortanızı yıldızdayken atma pozisyonuna yaklaştırıyor ve ücgene geçtiği an devreyi açıyor.

*Otomatik sigortalar eskidikçe atma tepkileri değişir. G,H,N gibi (Geçikmeli, Hızlı,Normal) özellikleri yoktur. Zaman geçtikçe ve atmalar söz konusu olduğunda kontak gurubunda ciddi anlamda gerilim düşümleri söz konusu olabilir. Bu da aşırı ısınma ve sigortanın daha düşük bir akımda atmasına sebep olur. Otomat yerine fişek gibi olan sigortaları tavsiye ederim(Açma özelliğini durumunuza göre seçersiniz.).

Kolay gelsin...
 
yıldız kontaktörünün üçgene geçme anında bıraktığını kontrol ettiniz mi...
 
sigorta yerine motor koruma şalteri , tmş gıbı koruma kullanmanızı tavsıye ederim
 
Tms nin açma karakteristligini inceleyen oldumu örneğin 7.5 kw motora göre nasıl seçersiniz?

("kırık kalpler onarılmaz ")
 
sigorta yerine motor koruma termik şalter kulllanın. onun refaransı daha uygun şiddetli akım çekmede,lakın biz hep öyle yapıyoruz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,170
Mesajlar
915,623
Kullanıcılar
449,934
Son üye
peldayilmaz

Yeni konular

Geri
Üst