Transfer Panosu

zbyrblc

Usta Üye
Katılım
30 Tem 2010
Mesajlar
1,443
Puanları
181
Yaş
41
Konum
istanbul
selam arkadaşlar
mevcutta 1 adet 110 kw jeneratörüm var..Transfer panosu var bunun.Şimdi yeni 1 adet 330 kw lık bir jeneratör alımı yapıcaz..Bu 330 kw komple sistemi besleyecek..Diğer 110 kw jeneratörde,olduki bu jeneratör devreye girmez ise otomatik olarak belli bir süre sonra onun yerine devreye girip kısmı olarak sistemi besleyecek.Bu bğlantıları anlatabilecek veya gönderebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunarım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
enerjı kesıldıgınde esas jenarator dıyelımkı 15 sanıye sonra devreye gırecek ...
110 kw olan tali jenaratorun devreye gırme suresı ıse 20 olarak ayarlanır
esas devreye gırmesı gereken jenarator devreye gırdıgınde bu jenaratorle bırlıkte devreye gırecek bır role 110 kw olan tali jenaratorun kumanda sınyalını keser ise istedıgın olur
 
enerjı kesıldıgınde esas jenarator dıyelımkı 15 sanıye sonra devreye gırecek ...
110 kw olan tali jenaratorun devreye gırme suresı ıse 20 olarak ayarlanır
esas devreye gırmesı gereken jenarator devreye gırdıgınde bu jenaratorle bırlıkte devreye gırecek bır role 110 kw olan tali jenaratorun kumanda sınyalını keser ise istedıgın olur
dediği gibi jenaratörün oparatör panelindeden ayaralanbilir
birde ATS 10 adında bir cıhaz var kuçük ekonomik bu cihazala jeneratörleri senkron bir şekilde yüküde bölerek çalıştırabilirsin hemde jeneratörü yormazsın....
 
yani elektrik kesintisi sırasında 2 jeneratörede sinyal gidecek,ana jeneratör 8 sn,yedek jenaratör ise 20 sn olarak ayarlanacak.ana jeneratör devreye girince,yedek jeneratörün zaman rolesinin sayması kesilecek ve devreye girmemiş olacak...doğrumu anlıyorum.?
 
Merhaba Arkadaşım;
110 kv lık jeneratörün hangi yükleri besleyecekse o yüklerin panosu ile 330 kw lık jeneratörün ortak yük çıkışı arasına mevcut transfer ile bağla.(330 kw jen ortak çıkışı 110 kw için esas referans olsun)Sadece devreye girme sürecini 330 kw'dan daha uzun dikkate al veya 110 kw yi sadece manuelde çalıştır.
 
ozaman bu jeneratörleri seklenizasyon calışacak 330 devreye girdikten sonra devreden 110 kw cıkartabilirsin.
 
üstadlar,
bence eğer bir ön koşul yok ise 90 kVA yük için 110 kVA lık jenerator kullanmak 330 kVA lık jenerator kullanmak yerine kullanmak daha verimliği olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,243
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst