50 hp dalgıç pompa 60 amper ile çalışıyordu bu günlerde 100 mpere kadar çıkıyor sonradan normale dönüyor bazen ise amperin birisi 30 a kdr düşüyor seben ne olabilir ??
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kontaktör veya koruma devresi kullanıyormusun.kullanıyorsan kontrol et.Kontakların biri aşınsın amper yükselir.sıvı seviye rölesi var mı.kumlanmada yapabilir
eger 3 fazda aynı anda fazla akım cekıyorsa pompada sorun vardır mıl sıkısmıs ve surtuyor olabılır dalgıc motor sa trans yatagınıda bozmus olabılır motor calıstırıldıgı anda tıtresım hıssedılıyorsa asırı derecede fazların akımıda aynıyda motopomp da sorun vardır.