Selam arkadaşlar.1.5 kw bir motor var elimde.PAKO ŞALTER İLE AÇ KAPA YAPACAK ŞEKİLDE KONTAKTÖR TERMİK MOTOR BAĞLANTILARINI NASIL YAPMAM GEREKİYOR.AÇIKLAYICI BİR ŞEKİLDE ANLATACAK ARKADAŞLARIMA ŞİMDİDEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM..YANİ 3 FAZ SİGORTAYA GİRECEK,SİGORTADAN KONTAKTÖRE,KONTAKTÖRDEN TERMİĞE,TERMİKTEN MOTORA VS...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sadece yıldızda mı sürüceksin motoru yoksa yıldızda kaldırıp üçgene mi geçirmek istiyorsun?
 
motor 1.5 kw olduğu için direkt yıldızda yol vericem.
 
bu şema zaten forumda var.ben ezbere değilde bu devreyi anlamak istiyorum..yani k1 dediğiniz kontaktörün a1 ucu doğrumudur.nötr bağlantısıda a2 oluyor..termik role ile beraber kullanıcam,açık kapalı kontak bağlantıları kafamı karıştıryor...:(
 
bağlantısını sırasıyla anlatayım

termiği kontaktör altına monte edin monte ederken kontaktörün A2 ucunun kolay bağlantı yapılması için termikdeki A2 ucuna bağlayın

1- 1x6A sigortadan fazı termiğin 95 nolu ucuna girin ,96 dan çıkın, 0-1 pako şalterin 1 kısmına girin, 2 den çıkın , kontaktörün (k1) A1 ucuna (bobin ucu) girin, kontaktörün A2 ucundan nörte girin

2-güç devresinde ise 3 fazı sırasıyla 3x6A grup sigortadan çıkın kontaktörün L1-L2-L3 uclarına girin ve termiğin T1-T2-T3 ucundan 3x1,5 veya 3x2,5 kablo ile motor klemensine sırasıyla bağlayın


3-termik attı veya arıza lambası yerleştirecekseniz termiğin 95nolu ucundan 97nolu uca köprü atın ve 98 nolu ucdan kırmızı sinyal lambasına girin lambadan nörte

4- çalışyor lambası yerleştirecekseniz kontaktörün L1 ucundan 13 nolu uca faz girin- 14 den çıkın yeşil lambaya bağlayın -lamba çıkışı nört

5-1,5kw motora 2,5-4A termik yeterli olur termik ayarınıda 3A yakın yapın motor yüklü kalkıyorsa biraz termik sahasını yükseltebilirsiniz.

6-sonra deneyin motor istediğiniz yönden tersine dönerse 2 fazın yerini değiştirin.


K1-kontaktör A1-A2 bobin ucları L1-L2-L3 -T1-T2-T3 ana güç kontakları 13-14 yardımcı kontakları

termik- 95-96 nc (normalde kapalı)- termik atınca acık devre / 97-98 no (normalde acık)-termik atınca kapalı devre.motor akımına göre secilir ayar sahası vardır

pako şalter- 0-1 ise aç-kapa özellikli
 
Son düzenleme:
korkmaz-design çok teşekkür ederim.çok açıklayıcı oldu şimdi panosunu yapabılırım..tekrar teşekkürler:)
 
korkmaz-design arkadaşım bir sorum daha olacak..3x6A trıfaze sigortanın harıcınde bir adette 1x6Asigortaya ıhtıyacım var doğrumudur..bu sigorta ne için?..yada aslında bir çizim olsa daha iyi anlama fırsatım olacak..ben bunu yaparken ezbere değilde anlayarak yapmak istiyorum..en çok istediğim şeyde bu aslında:(..yazdıklarınızı şema olarak gösterebılırmısınız?çok şeymi istiyorum:(
 
bu devre için birde tımer kullanmak istiyorum.yanı istediğim zaman aralıgında motoru çalıştırabılıyım..tımerı bu devreye nasıl bağlıcam?
 