arkadaşlar 100 metre uzaga 1000 watlık projektör için yaptıgım hesap

kablo kesiti> 0,074*100*1 /3 = 2,46 en az 2,5 luk kabloya ihtiyaç var

1000/220 = 4,5 amper çekerse 5 amperlik t.m.ş takacam 2 kw lık kontaktör takacagım ve termik

2. olarak 150 metre ileriye 5 kw lık motor için

kablo kesiti >0,0124*150*5/1,5 = 6,2 olarak 10 luk kablo 5000/380=13 amper çeker 20 amperlik t.m.ş 7,5 kw lık kontaktör

hesaplamada yanlışlık varsa düzeltmeme yardımcı olun lütfen
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2kw lık motor için seçtiğin TMŞ kontaktör tamam ama kablo 6mm2 kesiti seçmen lazım Çünkü 0,074x1x100/2,5=2,96 çıkıyor gerilim düşümü 1,5 un üzerinde olmamalı.
5kw içinse kontaktör tamam.Motor yaklaşık 11A çeker 20A motor için çok büyük.Daha ufağını seçmelisin. kabloyu da büyük seçmişsin. gerilim düşümü 0,0124x5x150/10=0,92 çıkıyor. 6 lık hatta 4 lük bile sana yetebiliyor. 4 lük kablo için gerilim düşümü 2,31, 6 lık için 1,54 çıkıyor.
 
senin hesaplamanı yaptığın formül gerilim düşümü hesabı formülü
bulduğun sonuç ise % gerilim düşümü diye biliyorum.bulduğun sonuç kesiti ifade etmiyor diye biliyorum .
hatam varsa düzeltin lütfen
 
senin hesaplamanı yaptığın formül gerilim düşümü hesabı formülü
bulduğun sonuç ise % gerilim düşümü diye biliyorum.bulduğun sonuç kesiti ifade etmiyor diye biliyorum .
hatam varsa düzeltin lütfen

Doğru, Teknisyen arkadaşımızda yanlış düşünmüş ve hesaplamış. Bu formülle seçtiğin kesitte gerilim düşümünü hesaplarsın. 220V için 1,5 380 için %3 alabilirsin. Bu değerleri aşarsa üst kesitleri seçersin. Ama ilk kablo kesit tayini yaparken akımını hesaplayıp kablo listesinden kablo akımlarına göre ilk seçimi yaparsın. daha sonra mesafeye göre gerilim düşümünü hesaplarsın.
 
kablo kesiti >0,0124*mesafe*güç/ 1,5 veya 3 olarak alındıgı zaman çıkan sonucun bir üstü alınsa hesaplama dogru olmuyormu
 
hesaplama değilde pratik bir çözüm istiyorsan, yapılacak işi yaz yardımcı olabilirim.
 
İŞİNİZE YARAR İNŞALLAH