Yük Altında Kontaktörü Ayırmak

ali_kaymaz

Üye
Katılım
16 Eyl 2010
Mesajlar
142
Puanları
1
Merhabalar,

Arkadaşlar kontaktörü yük altında ayırıcı olarak kullanabilirmiyim.300kva lık upsin yükünü kesmek için kullanacağım sürekli olarak mümkünmüdür?veya ark yaparken sönümlendirmek için çözümler varmı???
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sn.Ali_kaymaz,tabiki mümkün kontaktör zaten bu işe yarıyor.Fiyatları oldukça pahalı aynı işi TMŞ ile daha ucuza yapabilirsiniz.Hatta motorlu TMŞ ile bile kontaktörden ucuza yapılabilir.
 
ups gücünüz çok yüksek kontaktör hem pahallıya mal olur hemde sağlıklı olmaz en uygunu t.m.ş kullanmak.300kva aşağı yukarı 240 kw yapar. slm
 
arkadaşım merhaba
teknisyen arkadaşın dediği gibi tmş daha uygun olur.açtırma bobini vasıtasıyle yükü devre dışı bırakabilirsin.
kolaygelsin
 
Merhabalar,

Arkadaşlar kontaktörü yük altında ayırıcı olarak kullanabilirmiyim.300kva lık upsin yükünü kesmek için kullanacağım sürekli olarak mümkünmüdür?veya ark yaparken sönümlendirmek için çözümler varmı???

sn.ali_kaymaz,
vakumlu kontaktörle de sorunu çözebilirsiniz.
iyi çalışmalar
 
Peki neden bu tip kontaktörler üretiliyor...
üreticiler hiç dayak yememiş mi acaba..:)
bende bilmediğim için soruyorum,yanlış anlama olmasın..
 
Bu konuda muhabbeti hiç yapılmayan ve de atlanan bir mevzuda anahtarlama sayısı ve sıklığıdır . Termik manyetik şalterin bir yük için anahtarlama elemanı olarak kullanılması bence teknik bir eleman için çok büyük bir gaftır ; bunu daha çok piyasada yetişmiş teknik bilgisi kısıtlı elemanlar yapmaktadır.Termik manyetik şalter bir anahtarlama elemanı değildir ; ani kısa devre akımlarına ve aşırı akımlara karşı koruma ve açma yapmak üzere donatılmış bir kesicidir. Bu şalterlerle geniş bir skalada seçici bir koruma yapmak mümkün değildir. Kontak yapısı ve açma sıklığıda buna uygun olarak imal edilmiştir. Eğer bir yük için anahtarlama sistemi kurulacaksa bu yüke göre seçilecek uygun bir vakumlu kontaktör ve koruma rölelerinden oluşmalıdır.
 
Son düzenleme:
Bu konuda muhabbeti hiç yapılmayan ve de atlanan bir mevzuda anahtarlama sayısı ve sıklığıdır . Termik manyetik şalterin bir yük için anahtarlama elemanı olarak kullanılması bence teknik bir eleman için çok büyük bir gaftır ; bunu daha çok piyasada yetişmiş teknik bilgisi kısıtlı elemanlar yapmaktadır.Termik manyetik şalter bir anahtarlama elemanı değildir ; ani kısa devre akımlarına ve aşırı akımlara karşı koruma ve açma yapmak üzere donatılmış bir kesicidir. Bu şalterlerle geniş bir skalada seçici bir koruma yapmak mümkün değildir. Kontak yapısı ve açma sıklığıda buna uygun olarak imal edilmiştir. Eğer bir yük için anahtarlama sistemi kurulacaksa bu yüke göre seçilecek uygun bir vakumlu kontaktör ve koruma rölelerinden oluşmalıdır.

Arkadaşımızn fikrine %100 katılıyorum.
bizde vakumlu kontaktor fırmamızda kullandık 4 senedır calısıyor daha hıc bır sorun yasamadık
 

Forum istatistikleri

Konular
127,965
Mesajlar
913,961
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst