Kontaktörlerin kullanım kategorilerine göz attığımız zaman, aşağıdaki kullanım sınıflarını görmekteyiz.


Kod:
AC1 Kullanma sınıfı:Genellikle ısıtıcılar gibi aktif yük çeken ve güç faktörü 0.95 ila 1 arasında değişen alternatif akım yükleri bu sınıfın içerisine girer.

AC2 Kullanma sınıfı: Bilezikli asenkron motorların kumanda edilmesinde kullanılırlar.Motorun yol alması boyunca nominal akımın 2,5 katı gibi bir akım çeker,kontaktörün ana kontakları bu akımı kaldırabilecek şekilde yapılandırılmıştır.

AC3 Kullanma sınıfı:Kafesli asenkron motorlarının kumandasında kullanılmaktadır.Kullanma kategorilerinin içerisinde en yaygın olanıdır.Asansörler konyevörler,yürüyen merdivenler soğutucular ve pompaların kumandası gibi çok çeşitli kullanım araçları vardır.

AC4 Kullanma sınıfı : Bilezikli asenkron makinalarla kafesli asenkron makinaların ters akımda frenlenmesi ve kesik çalışmalarını kumanda ederler.Yol verme anında motorlar nominal akımın 6-7 katı gibi bir akım çekerler,AC4 sınıfı kontaktörler bu akım değerinde açma ve kapama yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır.

AC-5a Kullanma sınıfı: Elektrik deşarj lambası kontrol düzenlerinin anahtarlanması

AC-5b Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanması

AC-6a Kullanma sınıfı: Transformatörlerin anahtarlanması

AC-6b Kullanım sınıfı : Kondansatör gruplarının anahtarlanması

AC-7a Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler

AC-7b Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler

AC-8a Kullanma sınıfı: Aşırı yük salıcılarının elle yeniden kurmalı,sızdırmaz soğutucu kompresör motor kontrolü

AC-8b Kullanma sınıfı:Aşırı yük salıcılarının otomatik olarak başlangıç konumuna gelen sızdırmaz soğutucu kompresör motoru

DC-1 Kullanma sınıfı:Endüktif olmayan veya az endüktif yükler,direnç fırınları

DC-3 Kullanma sınıfı: Şönt motorlar:Yol verme ter akımla frenleme ,yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi

DC-5 Kullanma sınıfı:Seri motorlar :Yol verme ,ters akımla frenleme, yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi

DC-6 Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanmasında kullanılırlar.




* Peki bu sınıfların tümü için, ek' te verdiğim 1 ci seçim cetvelinden faydalanabilirmiyiz ?


* Ek' te vermiş olduğum seçim cetveli, hangi kullanım sınıfı ( AC 1 - AC 2 - AC 3 - AC 4 ) için geçerlidir ?

* Eğer her bir sınıf için ayrı bir seçim cetveli varsa, kapsamlı bir araştırma yaptığım halde sadece AC 3 sınıfı için ayrı bir seçim cetveli buldum ( Ek' te verilmiştir. ), ancak ondada kullanılacak kontaktörün tipi ve modeli değilde sadece akım değeri belirtilmiş, ozaman AC 3 kullanım sınıfında hangi kontaktör serisi kullanılmalıdır. Bildiğim kadarıyla üretici firmalar AC 1 için ayrı, AC 2 için ayrı, AC 3 için ayrı, AC 4 için ayrı serilerde kontaktör üretmiyorlar.

*Yada daha değişik sorayım, Siemens' in 3 TF serisi hangi sınıf için kullanılır ?

*Kullanım sınıfına göre kontaktör serileri de değişirmi ?
 
AC 6b kullanım sınıfı kondansatörler için düşünülmüş.
Verdiğin tabloda bu sınıf gözükmüyor.
Üretici ürettiği kontaktör için şöyle diyebilir;
Bu kontaktörü AC1 de kullanırken şu kadar ampere kadar kullan,AC2 de kullanırken
şu kadar ampere kadar kullan.
 
elek ' Alıntı:
Üretici ürettiği kontaktör için şöyle diyebilir;
Bu kontaktörü AC1 de kullanırken şu kadar ampere kadar kullan,AC2 de kullanırken
şu kadar ampere kadar kullan.

Zaten olması gerekende dediğiniz gibi, ama üretici firmaların seçim cetvellerinde " Bu kontaktörü AC1 de kullanırken şu kadar ampere kadar kullan,AC2 de kullanırken şu kadar ampere kadar kullanın." diye bunu açıkça gösteren bir seçim cetveline rastlamadım, eğer böyle bir seçim cetveli varsa konuya eklerseniz sevinirim.
 
Reis arkadaşım.Üretilen tüm kontaktörler ( her güç için,firmasına göre ) tek tip olur.Her tipin,kullanım sı-
nıfına göre,kullanılacağı güç farklı olur.İyi kalite üretimlerin,broşürlerinde,AC 1 ve AC 3 kullanım için,kul-
lanılacakları güçler mutlaka belirtilir.Diğer sınıf kullanımları ise,gelişmiş kataloglarında belirtilir.Örnek ola-
rak Federal sitesinden ( AC1 ve AC3 olarak belirtilmiş ) yararlanabilirsiniz.Klasik kontaktörler,kondansa-
törler için AC-6b olarak belirtiliyor idi.Şimdi ise,özel kompanzasyon kontaktörleri imal edildiği için,6b tipi
kontaktörler kullanılıyor.Eğer,klasik kontaktör kullanmayı düşünür iseniz,kullanacağınız kontaktörü AC-6b
sınıfı kullanımdan ( listede kvar olarak belirtilir ) seçmeniz gerekir.AC-2 sınıfının yolverme şartları,AC-3 sı-
nıfından daha ağır olmadığı için,AC-3 olarak seçebilirsiniz.Burada kritik olan,AC-4 sınıfıdır.Bunun yolverme
şartları,AC-3 sınıfından daha ağır olduğu için,AC-3 ün bir üstünü seçmek,pratik olarak uygundur.Bütün bu
yorumlar,kullanacağınız kontaktöre ait yeterli doküman bulunamaması hali için geçerlidir.Tabiiki en doğ-
rusu,orijinal dokümana göre seçim yapmaktır.
 
arkadaşlar şu an bunları upload yapabildim daha sonra daha detaylı bilgiler gönderirim ama bunlar sizin işinizi görür umarım
 
hyz arkadaşıma teşekkür ediyorum.Bahsettiğim bilgiler,daha anlaşılır şekilde takip edilebilecektir.
 
Sn: fahri yetiş ve Sn : hyz arkadaşıma teşekkür ederim. Ancak fazla ingilizcem olmadığındanmıdır nedir verilen linklerde aradığım şeyi yine bulamadım.

Ayrıca cevabını bulamadığım diğer bir konu ise, genelde kabul görülen ve uygulamada sıklıkla kullanılan, ekte' ki seçim cetvelinin adı nedir ( AC 1 - AC 2 - AC 3 - AC 4 ) hangi kullanım sınıfı içindir ?

Siemens' in kataloğunda ; " Açma akımı AC2 sınıfı için nominal akımın 2,5 katına, AC4 için 6 katına eşittir. " Denilmiş, ve bunun için uygun kontaktor modelini öğrenmek için müşteri hizmetlerinii arayın demiş ?
Ortada sadece AC3 ' için seçim cetveli var, birde ne olduğu belli olmayan bir seçim cetveli (ekte' verilen) ???
Diğerleri kayıp ? bilen, bulan, gören arkadaşlarımız, hepsinin bir arada olduğu veya ayrı ayrı olsada olur, paylaşırlarsa sevirim.
 
reis kardeş umarım işini görür siemensin dedin sana arşivimden türkçe döküman senin istediğine benziyor
basit ve anlaşılırdır umarım
 
hyz ' Alıntı:
reis kardeş umarım işini görür siemensin dedin sana arşivimden türkçe döküman senin istediğine benziyor
basit ve anlaşılırdır umarım

Sn: hyz

İlgin için yürekten teşekkür ediyorum, ancak verdiğin link'teki pdf dosyasında motorların kw bazında güçleri yok ?

Örnek : Gücü 40 KW olan Bilezikli asenkrona yol vermemiz gerekiyorsa, ( AC4 ) kategorisine girdiğine göre verdiğin dosyaya bakarak, Siemens' in hangi serisinde ki kontaktörü kullanmamız gerektiğini nasıl anlayacağız ?

Dosyada motorların kw bazında değerleri geçmiyor, bir önce ki mesajımda, ne olduğu belli olmayan seçim çetveline baktığımız zaman, motor güçleri ve karşısında kullanılması gereken kontaktör modeli belirtilmiş. Buna benzer bir şey arıyorum.


Yinede ilgi ve alakan için teşekkür ederim.
 