İki adet dalgıç motorun yedekli çalışması için gereken kumanda panosu

Katılım
29 Tem 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,
Sistemde iki adet dalgıç motor mantığıyla çalışan 0,4kW' lık motor var bu iki motorun şu şekilde çalışması isteniyor;
Sistemde su pompalanma ihtiyacı olduğunda otomatik olarak devreye girecek olan ve çalışır vaziyette tek bir motor bulunacak, bu motorda herhangi bir sorun çıktığında diğeri devreye girecek.Ayrıca bu motorlar bağımsız olarakta kendilerine ait star-stop butonlarıyla kumanda edilebilecek...
Bu sistemin kumanda panosu bağlantı şemasıyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar merhaba,
Sistemde iki adet dalgıç motor mantığıyla çalışan 0,4kW' lık motor var bu iki motorun şu şekilde çalışması isteniyor;
Sistemde su pompalanma ihtiyacı olduğunda otomatik olarak devreye girecek olan ve çalışır vaziyette tek bir motor bulunacak, bu motorda herhangi bir sorun çıktığında diğeri devreye girecek.Ayrıca bu motorlar bağımsız olarakta kendilerine ait star-stop butonlarıyla kumanda edilebilecek...
Bu sistemin kumanda panosu bağlantı şemasıyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Teşekkürler

2 motor elde kumanda butonlar ıle calısma musadesı verılecek otomatıkte ıse samandıra vasıtası ile mi çalışacak otomatıkde start butonları ıslev yapacak mı ?
1. motor devre dısı kalır ıse 2. motor devreye gırecek mi?
motor secım anahtarı olacak mı ?(1. motoru seç 2. motoru seç gibi)?
sistem otomatikte iken arızalı motor secılı olsa dahi arızasız motorun calısmasına musade edılecek mı ?
stop butonları olacak mı ?
emnıyet butonu olacak mı ?

işletme şartlarını acıklayıcı yazar ısenız yardımcı olabılırım
ben benzer bır devreyı calıstıgım ısyerımde logu ıle yaptım ve calısıyor ıstersenız logo programını gonderebılırım ıncelemenız ıcın
iyi çalışmalar
 
Öncelikle teşekkür ederim...şöyle söyleyeyim;

1)İki motor otomatik olarak yedekli olarak çalışacak (Şamandıra vasıtasıyla)..Yani su tahliyesi yapılması gerektiği anda 1. motor herhangi bir neden yüzünden çalışmaz ise 2. motor devreye girecek.
2)Ayrıca devrede 1. motor için 1adet start ve 1 adet stop butonu, aynı şekilde 2. motor içinde 1 adet start ve 1 adet stop butonu bulunacak...Gerektiği zaman motorlar manuel olarak da bu butonlar vasıtasıyla kumanda edilebilecek.Butonlar otomatikte de işlev yapabilir, yapmayabilir de bu anlamda hangisi daha mantıklı çözemedim.
3)Seçim anahtarı veya emniyet butonu olmayacak...

Sanırım sorularına cevap verebildim. Değerli bilgilerini beklemekteyim.Tekrar teşekkürler.
 
ekte start stoplar ve samandra konumuna gore calısacak devre kurulmustur samandradan pulse geldıgınde calısacak kesıldıgınde duracaktır motor 1 termık acar ıse motor 2 ye gececektır motor secım anahtarı olmadıgından sureklı motor1 calısacak motor 2 yedek duracak ancak motor 1 ın termık acmasında devreye gırecektır eger bu sıstemı logo ıle yapar ısenız tek gunler pompa 1 cıft gunler pompa 2 yı calıstırabılırsınız

g3p2x.jpg
 
işinize yaraması umudu ile iyi çalışmalar
 
bu konuyu sevdim talip.....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,557
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst