merhaba arkadaşlar..
elimdeki yıldız-üçgen çalışan 22kw pompa için LC1D32 schneider kontaktör kullanabilirmiyim..
Normalde 22kw teorik olarak 42 amper çeker..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yıldız -üçken sistem için LC1D32 olur rahatlıkla kulanırsın,Yıldız kontaktörünüde LC1D25 kulanabilirsin
 
Bu kontaktörün dayanma akımı,yan tarafında yaza Ith=50A mi oluyor?
 
YARDIMCIM programından değerleri giresin sana ne kulanacağını ve devresini gösterir
bu programı yapan arkadaşlara teşekür ederim.
program ekte
 

Ekli dosyalar

  • YARDIMCIM.rar
    698 KB · Görüntüleme: 267
32A fakat yıldız üçkende kontaktörün üzerinden geçen akım yarısı
yarısı ana kontaktörden yarısı üçken kontaktörü üzerinden geçer
 
ahnur tebrik ediyorum bence en güzel cevabı programla vermişsin ilk defa gördüm bende gayet başarılı
 
Programdaki Siemens yıldız üçgen şecimi siemens fiyat listesi Sayfa 142 deki listeye göre tamamen zıt görünümde değilmi. programda kontaktör secimi ana ve üçgen kontaktör motor güçünde secilmiş termikler yüksek değerde görünüyor. Ayrıca program çalıştırıldığında 22 Kw seciminde programda 3TF46 çıkyor resimde ise 3TF44 Kısacası Siemens yıldız üçgen secimi yıldız üçgen kontaktör ve termik seçimine uymuyor.
 
kirşof un akımlar kanununa göre 11 kw lık bir kontaktör işini görür
 
eğer pompa sistemi çalıştırıyorsan ve sistemin full hızda çalışma ihtiyacı duymuyorsa driver kullan böylece elektrik tassarufuda yapmış olursun
 