PT-100 SICAKLIK SAPMASI

wert651

Üye
Katılım
5 Ocak 2010
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar boya kazanın dibinde pt 100 su sıcaklığını ölçüyor ana ponpa motoruna star verildiğinde kazanın normal sıcaklığı 35 iken starla birlikte 60 derecelere çıkıyor neden ??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar boya kazanın dibinde pt 100 su sıcaklığını ölçüyor ana ponpa motoruna star verildiğinde kazanın normal sıcaklığı 35 iken starla birlikte 60 derecelere çıkıyor neden ??
sistem hakkında biraz detay verirsen yardımcı olmaya çalışayım. çalıştırdığın pompanın ordaki görevi tam olarak nedir?
 
Pompa motorunun kumandası ile Pt100 elemanı aynı panodamı?
 
kumanda panosu ayrı inverter panosuda ayrı pt100 takıldıgı boya kazanıda ayrı pt 100 çıkan kablo kumanda panosuna gidiyor plc sistem zaten ekrandan startı veriosun kazanın içinde su da var 35 derece göstermesi normal startla birlikte 55 60 arası verior aslında ben 80 dereceye ayarladımda ekrandan start verdiğimde 35 dereceden 80 dereceyi çıkması 1 saat çıkması gerekırken böle 25 dk bitiyor hayliyle ponpanın verdiği basınç az oluyor ve içinden çıkan boyanan bobinde abrajlı oluyor
 
pt 100 kör bir noktada ise ve starta bastığınızda pt 100 üzerinden akış artıyorsa yani pt 100 ün olduğu noktadan sıvı akışı oluyorsa akışkanlık arttığından daha iyi sens edecektir başka pt 100 ü kazanın orta kısmına koyup sıcaklık farklılığı varmı yokmu onada bakarsanız iyi olur
 
pt100 kablosunu motor kablosundan uzak tutmayı da denesen iyi olur.Ayrıca pt100 montajlı olduğu yerde de sorun olabilir barajcı arkadaşın dediği gibi.
 
startı verdiğimde sapma oluyordu yani inverter motora çıkış verdiğinde inverterde topraklma var panoda da var ama harici invertere erhangi biyerine topraklama çektiğimizde sorun duzeldi anlam veremedim
 
PT100sıcaklık sensörüdür. Sıcaklıkla doğru orantılı olarak direnci artar.
PT100 terimindeki 100 ifadesinin anlamı 0 (sıfır) °C ‘de PT100 ün iki ucunu kısa devre edip (eğer 3 uçlu ise) kalan iki ucunu ohmetre ile ölçtüğümüzde 100 ohm göstermesidir.
Yani PT100, 0 °C 100 ohm direnç gösterir. Ve sıcaklık artıkça pozitif yönde direnci artar.
1 derece yaklaşık olarak 0.385 ohm ‘a tekabül eder.
pt1000 ise 0 °C 1000 ohm direnç gösterir.
NT100 ise tam tersidir.
2,3 ve 4 uçlu olmalarının sebebi kullanıldığı yer itibariyle mesafe artacağından dolayı kablolamadan oluşan direncin en aza indirilmesini sağlamaktır. Uzun mesafelerde 3 ve 4 uçlu Pt lerde kullanılmaktadır. Burdaki amaç diğer uçlardan gelen referanslarıda göz önüne olarak ortalama bir sonuç çıkartmaktır.
 
pt100 kablosunda veya kendinde bir sıkıntı olabilir içerdeki su sirkülasyonuda yalnış ölçüme sebep olabilir saglamlıgından emin oldugun başka bir pt100 ile suyun ısısını ölçebilirsen daha saglıklı olur
 
startı verdiğimde sapma oluyordu yani inverter motora çıkış verdiğinde inverterde topraklma var panoda da var ama harici invertere erhangi biyerine topraklama çektiğimizde sorun duzeldi anlam veremedim

Pt100 ile invertör aynı yerdemi derken bende tam bunu kastedmiştim.Pt100 shield mutlaka topraklanmalı.
 