    Varsayılan 74 V DC Röle Bobini Hakkında

    İyi çalışmalar arkadaşlar,
    Elimde 74 V DC 3 kontağı olan arızalı bir röle var. Röleden Türkiye'de bulma şansım yok araştırdığım kadarıyla. Bobinini sardırmak istiyorum ama gittiğim bobinajcılar sarılmaz bu diyor. Normal 24 V röleyi kullanarak nasıl 74 V'ta çekebilecek bir röle yapabilirim (bobin, kondansatör vs. bağlayarak bobin uçlarına). Eğer bulabilirsem orjinalini çok daha iyi olacak tabi ki. Aşağıda resmini de ekliyorum.
    Cevaplarınız için teşekkürler.

    [Linkleri görebilmek için üye olunuz | ya da üyeliğinizi aktifleştiriniz.]
    Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!

  2. #2
    Paylaşımcı üye

    Üyelik Tarihi
    28-05-09
    Yaş
    38
    Mesajlar
    116
    Popülarite
    20

    Varsayılan

    bunun la zaman kaybetmeyin bence sistemde trafo vardır tahminimce bu trafoyu ya 24 volt a cevirin yada 220 ye bütün sistemdeki röleleride bu çıkış gerilimine göre yenileyin . daha ucuza çıkar kolay gelsin.

  3. #3
    Üye

    Üyelik Tarihi
    15-10-10
    Mesajlar
    46
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    basit bir önerim var; 3 adet 24 volt aynı özellikli röle temim edin kontak yapısı elinizde arızalı 74 volt role ile aynı olsun bir tanesini rolenin yerine takın diger ikisini sistem dışında bir yere monte edin ve seri baglayın 72 volt eder ve çalışır roleniz . yer müsaitse seri rolelerin kontaklarını da paralel baglayın..çözüm olur sanıyorum...

  4. #4
    Üye

    Üyelik Tarihi
    12-01-08
    Mesajlar
    25
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Alıntı zihniergun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    basit bir önerim var; 3 adet 24 volt aynı özellikli röle temim edin kontak yapısı elinizde arızalı 74 volt role ile aynı olsun bir tanesini rolenin yerine takın diger ikisini sistem dışında bir yere monte edin ve seri baglayın 72 volt eder ve çalışır roleniz . yer müsaitse seri rolelerin kontaklarını da paralel baglayın..çözüm olur sanıyorum...
    Aynen katılıyorum.En pratik çözüm bence de.

  5. #5
    R.K
    R.K isimli üye şimdilik çevrimdışı konumundadır.
    Katılımcı Üye

    Üyelik Tarihi
    29-05-08
    Yaş
    32
    Mesajlar
    77
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Zihni Bey dediğiniz çözüm en mantıklısı görünüyor haklısınız Bence de çalışır bu şekilde sadece eski rölenin yerine bunu sığdırmam soru olabilir buna uygun bobin bulacağım artık. Demirer arkadaşımın dediğini yapamıyorum çünkü bu röle bir kartın üzerinde duruyor ve kartın beslemesi bilmediğim soketten geliyor ve sadece röle arızalıydı. Cevaplarınız teşekkürler. Yarın deneyip sonucunu yazacağım. Kolay gelsin.
    Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!

  6. #6
    Üye

    Üyelik Tarihi
    27-02-09
    Yaş
    31
    Mesajlar
    38
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Röle yi besleyen uclara seri wattlı direnç bağla bakalım. Çıkış voltajını ölç. Direnç değerini 24 röleye uygunolacak şekilde seç.
    Oldu sana 74 volt röle.
    Röle herzaman devrede değilse sorun olmaz bence.

  7. #7
    R.K
    R.K isimli üye şimdilik çevrimdışı konumundadır.
    Katılımcı Üye

    Üyelik Tarihi
    29-05-08
    Yaş
    32
    Mesajlar
    77
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Bunu da düşündüm ama röle uzun süreler devrede kalabiliyor ve direncin fazla ısınması sorun olabilir. Dün baktığımda çok küçük 24 V röleler buldum. Olmazsa bunlardan 2 tane kullanıp 1 tane de normal 3-5A taşıyabilecek kontağa sahip röle kullanacağım. Çünkü montaj edeceğim yer de önemli.
    Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!

  8. #8
    Usta Üye

    Üyelik Tarihi
    07-11-07
    Yaş
    39
    Mesajlar
    152
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    seri bağlı wattlı bir direnç iş görmez mi acaba ?

  9. #9
    Üye

    Üyelik Tarihi
    27-02-09
    Yaş
    31
    Mesajlar
    38
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    kaç amper çekecek röle ? (maximum)

  10. #10
    Uzman Üye

    Üyelik Tarihi
    23-06-09
    Mesajlar
    231
    Popülarite
    15

    Varsayılan

    3 adet 24 V röle kullanmaktansa wattlı bir dirence seri bağlayarak yada pot kullanarak sadece 1 adet 24 volt röle kullanmanız daha mantıklı geldi bana,ısı problem olur derseniz 1 pot,1 adet 24 V röle ve 1 adet 24 V soğutucu fanı seri veya paralel bağlarsanız ısınma sorununu da halletmiş olursunuz biraz gürültülü olur ama ihtiyacınızı görebilir.


 

Bu Konunun Etiketleri



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115