arkadaşlar pnömatik valf bobinlerinin ters bir diyot ile korunması veya kendi üzerinde bulunan kondansatörü olmaması ve fazla akım çekmesi yada dengesiz akım çekmesi gibi durumlarda beslendiği kaynağa zarar vermemesi açısından önerileriniz nelerdir acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Eğer bobin akımı ani olarak kesilecekse ters diyot bağlanmalıdır. (Ters diyota seri olarak direnç de bağlanabilir.) Ya da ters diyot bağlamadan, bobin akımı hemen kesilmeyip yavaş yavaş azaltılarak sıfıra getirilebilir.
 
Eğer bobin akımı ani olarak kesilecekse ters diyot bağlanmalıdır. (Ters diyota seri olarak direnç de bağlanabilir.) Ya da ters diyot bağlamadan, bobin akımı hemen kesilmeyip yavaş yavaş azaltılarak sıfıra getirilebilir.
yavaş yavaş sıfıra derken kondansatör kullanmak mı yoksa bir devreden mi bahsediyoruz acaba..
 
Enerjili durumdaki bir valf bobinini anahtar kullanarak enerjisiz bırakırsanız, akımı aniden kesmiş olursunuz. Bobinde manyetik alanda biriken enerjiden dolayı, bobin akımın aniden kesilmesine müsade etmeyecek, akımı devam ettirmek isteyerek uçlarında büyük bir gerilim oluşturacaktır. İşte bu ters bağlı diyot ile akımı kesilen bir bobinin akımının akması için bir yol temin edilir. Böylece bobindeki enerji yavaşça boşaltılır.

Ya da bir devre ile bobin akımı aniden değil de (örneğin, üzerinden 10 A akım akan bobin aniden anahtar açılarak akımının sıfıra indirilmesi değil), bir zaman dilimi içinde azaltılarak sıfıra getirilirse o zaman uçlarında bu tip büyük gerilimler oluşmaz. (Mesela aktif bölgede(ayarlı direnç bölgesi) çalışan bir bjt ile yapılan devre)

Fazla akım çekmesi konusunda ise valf bobinine seri olarak direnç(R) bağlanarak yüksek akımın önüne geçilebilir. Ama R ilavesi durumunda bobin akımı azalacağından, çekme kuvveti de küçülecektir. Ya da kaynağın izin verdiği maksimum akım değeri kadar sigorta kaynağa bağlanabilir.

Bir de akımın yükselme hızı konusu var ancak, yük endüktif olduğu için akım değişim hızını sınırlar, bu açıdan bir problem olmaz.
 
röle kontrolü ile ani kesme yapılabilir. güçlü bir siviç mod gerekli besleme için
 
Enerjili durumdaki bir valf bobinini anahtar kullanarak enerjisiz bırakırsanız, akımı aniden kesmiş olursunuz. Bobinde manyetik alanda biriken enerjiden dolayı, bobin akımın aniden kesilmesine müsade etmeyecek, akımı devam ettirmek isteyerek uçlarında büyük bir gerilim oluşturacaktır. İşte bu ters bağlı diyot ile akımı kesilen bir bobinin akımının akması için bir yol temin edilir. Böylece bobindeki enerji yavaşça boşaltılır.

Ya da bir devre ile bobin akımı aniden değil de (örneğin, üzerinden 10 A akım akan bobin aniden anahtar açılarak akımının sıfıra indirilmesi değil), bir zaman dilimi içinde azaltılarak sıfıra getirilirse o zaman uçlarında bu tip büyük gerilimler oluşmaz. (Mesela aktif bölgede(ayarlı direnç bölgesi) çalışan bir bjt ile yapılan devre)

Fazla akım çekmesi konusunda ise valf bobinine seri olarak direnç(R) bağlanarak yüksek akımın önüne geçilebilir. Ama R ilavesi durumunda bobin akımı azalacağından, çekme kuvveti de küçülecektir. Ya da kaynağın izin verdiği maksimum akım değeri kadar sigorta kaynağa bağlanabilir.

Bir de akımın yükselme hızı konusu var ancak, yük endüktif olduğu için akım değişim hızını sınırlar, bu açıdan bir problem olmaz.

şimdi söylediklerinizi anladım sayın cemkose ters olarak 1n4007 bağlıyacam uçlarına üzerinde bir eleman daha var kondansatör sanırım bunlar fabrika çıkışı bu önlemleri almıyorlarmı..
 
Söndürme devreleri olarak, paralel Rc devreleri de kullanılabilir. Kondansatör üzerindeki gerilimin aniden değişmesine izin vermediği için, bobin uçlarındaki aşırı gerilimi söndürülür ve bir LC tank devresi şeklinde çalışma oluşur. Kondansatör boşken kısa devre gibi davrandığı için, ilk anda kısa süre içinde fazla akım çekmek ister, bu akımı sınırlamak için kondansatöre seri direnç ilavesi yapılır, böylece RC devresi oluşturulur. R ilavesi ile devrenin zaman sabiti de büyütülmüş olunur.
 
peki değerleri nasıl hesaplıyoruz sayın cem kose bobin değerine ve çalışma gerilimine göre basit bir örnekle açıklayabilirmisiniz acaba?
 
Arkadaşlar
,
Yavaş yavaş 0'a derken devrenin pnömatik bir devre olduğunu da unutmayalım.
Bobinin nüvesi gerilim yavaş yavaş azaltılırken öyle bir noktaya ulaşırki selenoid ne nüveyi bırakabilir nüvede valf içerisindeki hava basıncının kuvvetinden dolayı yön değiştirebilir. Valf konum değiştirmeye çalışırken titreşimli çalışır. En iyisi ters diyot bağlamaktır. 1N 4007'nin ters kırılma gerilimi de 100 Volt olduğu için işinizi görür.
 