merhaba arkadaşlar bugün bir pano inceledim ve eski bir pano. siemens 3 ta 22 10-oa kontaktör var. bu kontaktör rezistansları besliyor. malumunuz siemens bu tip kontaktörleri kaldırdı. bende bu eski tip kontaktörü değiştirmek istiyorum. fakat kontaktörün gücünü göremedim. fiziki şartlardan dolayı mümkün olmadı. bu kontaktörün gücünü nasıl bulabiliriz? elinde katalok veya bilgisi olan var mı? teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekteki kontaktör tablosunu inceleyiniz
 

Ekli dosyalar

  • Kontaktör seçim tablosu.rar
    4 KB · Görüntüleme: 135
3 tf 46 ile degıstırırsen sorun yaşamazsın
katalog yok ama 3 tf 46 tolerans lı bır secım olabılır
 
3TA22-10 OAM Üst Kapağı bakalit gri renklidir ve 15 kW 32 A dir.
3TA22-8UM Üst Kapağı seramik sarı renklidir ve 22 kW 40 A dir.
 
yüksek sıcaklık kontrolünde kullanacaksanız ssr röleleri tavsiye ederim
 