4 kw lık motorlara yol verme

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
arkadaşlar 4 kwlık motor var ssr faz koruma rolesi termik ve el otomatiği- otomatik çalısacak şekilde bi pano lazım elinde dokumanı olan arkadaşlar varsa paylaşa bilirler mi ?
 
bu çizim doğrumudur arkadaslr


Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
sema dogru sayılır el pozisyonunda termik koruması yok kumanda fazını termikten gecirmelisin
 
teşekkürler termikten gecirip kontaktorun A1 ucuna verdim
 
şema doğru ancak trifaze sigorta grubu yanında belirtilmiş monofaze sigarta (örneğin 6a) kumanda elemanlarının bir arızası durumunda devreyi koruma altına almak için kullanılırsa daha iyi olmaz mı
 
devren dogru çalışıyor dogru çizim ancak termik ve faz kontrol rölelerini seri geçirmen daha dogru olucaktır. bıl şans
 
şema doğru , fakat sıvı seviye sigortasına da bir sigorta bağlarsan daha sağlıklı olur bence..
 