kumanda panelimdeki blendajlı kablolarda gerilim var,,,120 v felan...topraklamalar düzgün...bir kimya fabrikasının kumanda paneli...30mtlik çelik kule var ve içinde sıcak hava sirkulasyonu var..sicak hava alttan giriyor üstten çıkıyor...tavalar vs standartlara göre çekildi mesafe olarak yani...sistemde ana panoda(kumada panelinden 20 mt uzakta),kumanda paneli şimdilik plcli değil..,,2 tane enda 1 tane eskon marka motor hız kontrol sürücüsü var...ve bu çelik kuledede sanırım sürtünmeden dolayı Elektriklenme oluşur ve yerden kuleninde topraklanması var...ve sürücülerden herhangi biri en düşük frekansla bile başladığında sistemdeki basınç ve loadcell göstergelerim sapıtıyor,,bi daha da sürekli kararsız çalışıyor,,sorun veya sorunlar ne olabilir,,,en düşük maliyetten başlayarak çözümleri sıralayabilir misiniz...ilginize teşekkürler...;)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bazı harfleri yanlış yazmışım kusura bakmayın..

-sürtünmeden sanırım elektriklenme oluşuyor
-sürücüler ana panoda
teşekkürler...
 
sürücü çıkışlarından motora kadar olan kabloları çok iyi izole etmelisin.etrafındaki kabloları etkiler ayrıca sürücüleri taktıgın panoda da diger malzemelerle arasını aç
 
Analog kablolarda belirli bir metraqjdan sonra kendi üzerinde iki taraf boşta olsa bile voltaj oluşabiliyor topraklama sonuç vermeyebilir.Daha önce böyle bir sorunla karşılaştım , bağlantı noktasına bir R-C devresi ekleyerek sorunu çözdüm.Normal bir şekilde çalıştı sizinde işinizi görebilir.
 
sinyal kabloları ve enerji kablolarını ayırın.kalibrasyonu yapılabilecek cihazların bir kalibrasyonunu yapın.kullandığınız elektronik cihazların 220v besleme girişine 220nf kond ile 100ohm 2wat taş direnci seri baglayıp faz nötr arasına veriniz böylece parazitleri azaltmış olacaksınız.
 
arkadaşım loadcell çkışındaki indikatör mü çok geziyor yoksa indikatörün çıkışından 0-10 v veya 4-20 mA mi alıyorsun.
eğer 0-10 v veya 4-20 mA alıyorsan analog galvonik izalatör kullanmanı tavsiye ederim.
bir de frekans konvertörünün güç besleme kablosunu blendajlı kablo yap pano tarafını toprakla.toprak tek taraflı olmalı.
 
kabloları ayırmakla uğraşmaktansa sinyal kablolarını shild li kablo olarak kullanabılır shild'i ise toprakla birleştirirsen dalgalanma ve pürüzlenmeyi alabılır sorunsuzca çalışabılirsin.her otomasyon panosunda farklı kablo kullanırsak malıyetten ziyade işçilik artar:)
 
sinyal kabloları ve enerji kablolarını ayırın.kalibrasyonu yapılabilecek cihazların bir kalibrasyonunu yapın.kullandığınız elektronik cihazların 220v besleme girişine 220nf kond ile 100ohm 2wat taş direnci seri baglayıp faz nötr arasına veriniz böylece parazitleri azaltmış olacaksınız.


Arkadaşın da dediği gibi sadece sinyal kablolarıyla besleme kablolarını mümkünse ayrı tavalardan geçirin. Ekstra birşey yapmanıza gerek kalmaz ...
 
bence topraklamada sorun var.havalandırma kanalını birkaç yerden toprakla.ve topraklamaları ölç.
 
Hava akış yönüne, havanın debisini düşürmeyecek şekilde iletken şeritler bağlayın ve topraklayın .
 