sa arkadaşlar bir fabrikada 18 kwlık bri fan var sorun şu yıldızda çalışıyor 10 13 sn sora üçgene geçecekken geçemiyor otomatikmen kendini durduıruyo sistem ne termiği attırıyor ne sigortayı attırıyor olduğu yerde motor kendini stop ediyor geçen yıl bir sorunu yoktu bu yıl fabrikaya gittimizde bu sorunla karşılaştım ancak köy elektriğiyle çalıştırıyoruz kompanzasyona bağlamadık köy ceylanı derken sanayı 3 fazla besliyoz denemek için 2 adet fan var 2 sindede aynı sorun var 11 kw lık 2 adet daha fan var ama onlarda bir sorun yok sorun ne olabilir yardımcı olurmusunuz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş büyük ihtimal yıldızda kalma sürenle alakalı bi durum kakınma momentini doğru yerde sonlandıramıyosun devrede ampermetre yoksa bi pense ampermetre tak üçgene geçiş anındaki darbe akımını anlık gör zaman rolesi ayarı ile oyna geçiş akımının azldığını göreceksin yine olmazsa aynı değeri içinde barındıran bi büyük termik kullanmalısın yine olmuyo dersen softstarter yok oda pahalı olur dersen biraz risk alıp termiği üçgen kontaktörüne çekeceksin kalkınma anında korumasız kalacaksın
 
durup dururken 1 yıl içinde normal çalışan devreye ne olabilirki kompanzasyonu bağlamadık yüksek gerilim hatları kesildi direkten geçtimiz test etmek için normal sanayi ile denedim 11 kwlık fanlarda var onlarda sıkıntı yok aklına ne geliyosa tüm makinaları çalıştırdık en büyük makina buydu 18 kw şebekeden kompanzasyon olmadı için fazlar arasında gerilim düşümü olabilirmi acaba 11 kw lık fanlarda bir sıkıntı yok çalışıyorda 18 kwda neden bu sorun olabilir geçen yıl çalıuşıyodu durup dururken ne olmuş olabilirki
 
kumanda devresinde bi degişiklik yapıldımı .yanlıs yardımcı kontak kullanılmıs ola bilir bazı zaman roleleri kontak gecşlerinde enerji kesintisi yapa biliyor entesin zaman rolesisini kullanmanızı tavsiye ederim sorun bunlardada ola bilir bence
 
kumandada bir değişiklik olmadı geçen yıl çalışır vaziyette bırakıldı kışın fabrıka çalışmıyo geldkki böyle bir sorun karşıma çıktı durup dururken zaman rölesine ne olurki 2 adet fan var ikisindede sorun aynı
 
kumandada bir değişiklik olmadı geçen yıl çalışır vaziyette bırakıldı kışın fabrıka çalışmıyo geldkki böyle bir sorun karşıma çıktı durup dururken zaman rölesine ne olurki 2 adet fan var ikisindede sorun aynı

kardeş cevabını kendin zaten vermişsin.ikisindede aynı sorun varsa demekki kumanda devrende bi problem var..komple sürücü devreni gözden geçir kabloları kontakları zaman röleni aklını ne geliyorsa artık..eminim sorununu çözeceksin..kolay gelsin
 
aynı arıza benim başımada geldi.Komprasör motoru normal bir şekilde yıldızda yol alıyor, üçgene geçmesi gerektiği halde duruyordu.Sorun üçgen kontaktöründeymiş(bobini yanmış).Kontaktörü değiştirip devreye aldık.Ama senin sorunun büyük bir olasılıkla zaman rölesindeş önce zaman rölesini kontrol et sonrada üçgen kontaktörünü...Kolay gelsin
 
bence sorun voltajın düşmesindedir..
üçgene geçtiği anda daha fazla gerilim düşümü oluyor.. kumanda votajı 140-150 lere düştüğü an bobin bırakıyor...
problem bu..
çözüme gelince.....
buna benzer bi problemle karşılaşmıştım... kumanda gerilimini başka bi güç kaynağından sağlayarak problem düzeldi..
ayrıca arkadaşların bahsettiği zamanı artırmak fikrini de denemelisin..
 
üçgene geçiş süren çok uzun bence birde bu tür ufak motorlarda çalışma momenti düşük olan motorlarda bu süre çok uzun sen o süreyi 8 saniyeye indir birde motorda yanlış bağlantı var ise üçgene geçer ama motor çalışmaz bağlantı yanlışlığından dolayı iyi çalışmalar
 