Merhaba arkadaşlar.
elimizde 1adet 7,5kw lık bir motor var.motor sargıları sağlam faz başına çektiği akımda 9,5A termik röle 12A olduğu halde günde 3-4 kez termik attırıyor.bunun hakkında yorumunuz varmı arkadaşlar..?
motorun çalışma şekli= 2 dk.çalışıp duruyor.3 dk.bekledikden sonra tekrar 2 dk. çalışıp duruyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
termik ayarını hontrol et termik özelligini kaybetmiş olabilir
 
motoru nerde ve ne amaçla kullandıgını daha acık bır sekılde yazarsan daha fazla yardımcı olacaklardır yazmıs oldugun acıklama hatayı bulmak icin yeterli degıl
 
baglı oldugu yükte bi sıkıntı olabilir sıkışma zorlanma gibi
 
bağlantılarda bir gevşeklik söz konusu olabilirmi,ısındıkça attırabilir...
 
fasılalı olarak çalıştığından ilk kalkınmada 15 ampere yakın bir akım çekecektir.o yüzden termikte ayarladığınız akım değeri düşük olduğundan açma verecektir.motoru yıldız bağlantıyla çalıştırmayı deneyin,1,73 katı kadar daha az akım çekecektir.ne tür bir makina çalıştırıyorsunuz bu motorla?
 
  • Beğen
Tepkiler:
Sık sık yol verme nedenıyle termık röle ısınacakdır. Termık akımını artırın az veya daha etkın yöntem, aynı termık ayarları sınırında bır boy büyük termık kullalnınız.Bu ısınmayı ve termık acmayı azaltacakdır..
 
böyle durumarda herşey normalse zeybek arkadaşın dediği gibi istenilen sınırı içinde bulunduran bir büyük termik seçilerek bimetalin daha az etkilenmesi sağlanır.
 
Merhaba arkadaşlar.
elimizde 1adet 7,5kw lık bir motor var.motor sargıları sağlam faz başına çektiği akımda 9,5A termik röle 12A olduğu halde günde 3-4 kez termik attırıyor.bunun hakkında yorumunuz varmı arkadaşlar..?
motorun çalışma şekli= 2 dk.çalışıp duruyor.3 dk.bekledikden sonra tekrar 2 dk. çalışıp duruyor.[/QUOTE
daha önce hep bu şekildemi kullanılıyor du yenimi arıza vermeye başladı
moturun yapısal ve kullanım şekline göre açıklarsan daha çok yardımıcı oluruz
arkadaşların önerilerini de bir denersen
 
bu motorun termik attırma sebepleri;
1: öncelikle motoru stop edip 15 dakika beklemeyi dene. çünkü termik ısınmış durumda ve motor ilk kalkınma akımı fazla olduğundan termik attırıyor.
2: motorun bağlı olduğu mekanik kısımda bi problem olabilir.böyle çalıştırmaya zorlar isen motor zarar görebilir.
3: motorun megger değerini bi alabilirsen fazlar arası kısa devre yapmış olma ihtimalide yüksek.
4: termik ayarı şu anda iyi.
üstteki yazdıklarımıo bi denersen sorunu kesin olarak anlayabiliriz. kolay gelsin...
 