350 kW motor için soft starter uygulamasını sağlıklı bir şekilde yapmak için tecrübesi olan arkadaşlardan yararlanmak isterim.

Saygılarımla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
nerde kullanacağın softsterterda kalkınma süresi için önemli yani fan, kırıcı, değirmen vs motoru nerde kullanacaksın ona göre yardımcı olalım
 
Sayın erdi motorlar sabit debili,dalgıç tip su pompa motorlarıdır. Bu tip motorların 3 adedi için 1600 kVA trafo düşünüyorum (aynı anda kalkış yapmayacaklarına göre).Sizin bu tip deneyiminiz var mı?
Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Saygılar
 
Kendi işyerimden bir örnek vereyim.
90kw ABS Dalgıç pompa var. Schneider Altivar serisi ile yol alıyor. Ölçülen nominal akımı 150A.
P=1,73xUxIxCos fi
90000=1,73x400xIx0,85 ===> I=153A (Hesap ve ölçüm tutuyor)

Yolalma esnasında Çekilen akımı ölçtüğümde (15 sn süreyle ) 560A çıkıyor. Yani nominal akımın yaklaşık 3,7 katı.

350kw için aynı hesabı yaparsak.cos fi=0,85 kabul ediyorum.
350000=1,73x400xIx0,85
I=600 (Nominal akım)

İki pompa çalışırken 1200A akım çekecektir. 3.pompa yolalma sırasında 600x3,7=2220A çekerse 3.pompanın yolalması sırasında maksimum çekilen akım
1200+2220=3420A olur.

1600kva trafonun normal çalışma akımı
P=1,73xUxI formülünden
I=2312A olur.

3420>>2312

Kısa süreli de olsa bu akımın trafo için fazla olacağını düşünüyorum. Daha büyük bir trafo öneririm.
 
Kendi işyerimden bir örnek vereyim.
90kw ABS Dalgıç pompa var. Schneider Altivar serisi ile yol alıyor. Ölçülen nominal akımı 150A.
P=1,73xUxIxCos fi
90000=1,73x400xIx0,85 ===> I=153A (Hesap ve ölçüm tutuyor)

Yolalma esnasında Çekilen akımı ölçtüğümde (15 sn süreyle ) 560A çıkıyor. Yani nominal akımın yaklaşık 3,7 katı.

350kw için aynı hesabı yaparsak.cos fi=0,85 kabul ediyorum.
350000=1,73x400xIx0,85
I=600 (Nominal akım)

İki pompa çalışırken 1200A akım çekecektir. 3.pompa yolalma sırasında 600x3,7=2220A çekerse 3.pompanın yolalması sırasında maksimum çekilen akım
1200+2220=3420A olur.

1600kva trafonun normal çalışma akımı
P=1,73xUxI formülünden
I=2312A olur.

3420>>2312

Kısa süreli de olsa bu akımın trafo için fazla olacağını düşünüyorum. Daha büyük bir trafo öneririm.

Ama soft starter yerine frekans invertörlü(konvertörlü) yolverici kullanırsan ( maliyeti soft starterden fazladır) trafoyu değiştirmene gerek kalmaz.
 
355KW nominal akımı 633Amp iki adet FAN'ı 3RW4455-6BC44 Siemens softstarterlarla profibus üzerinden yol veriyoruz, tek bir fan kalkışta 10-12sn 2550Amp e kadar çıkıyor(fan ın emiş ağızı kapalı halde yani yüksüz) Motoru sofstarter üzerinden Class20 ayarını seçerek rahat kaldırabildik, softstarteri seçerken herzaman motorun gücünden fazla olacak şekilde seçilmeli.
Motorun Start-Stop sıklığı da önemli bir faktördür bunu da dikkate almalısınız. Tristörler kalkarken 60 dereceye kadar çıkıyor sonra bypass a geçip içindeki fan soğutmaya başlıyor.
 
Sayın erdi motorlar sabit debili,dalgıç tip su pompa motorlarıdır. Bu tip motorların 3 adedi için 1600 kVA trafo düşünüyorum (aynı anda kalkış yapmayacaklarına göre).Sizin bu tip deneyiminiz var mı?
Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Saygılar

trafo gücünden sıkıntı çıkma ihtimali var fakat motorları yükte kaldımazsan önlerinde vana yada benzer bir şekilde yükden ayırıcı bir ekipman ile yüksüz halde kaldırısan ve pompa motorları sınırda seçilmediyse normalden az akım çekeceklerdir 3 pompa aynı anda zaten bu trafo ile kalkamazlar eğer zaten trafo ve ekipman alındı ise yapacak bir şey yok pompalardan birini yüke verdiğinde akımı ölç eğer 400A geçmiyorsa hiç bir problem olmaz
 
trafo gücünden sıkıntı çıkma ihtimali var fakat motorları yükte kaldımazsan önlerinde vana yada benzer bir şekilde yükden ayırıcı bir ekipman ile yüksüz halde kaldırısan ve pompa motorları sınırda seçilmediyse normalden az akım çekeceklerdir 3 pompa aynı anda zaten bu trafo ile kalkamazlar eğer zaten trafo ve ekipman alındı ise yapacak bir şey yok pompalardan birini yüke verdiğinde akımı ölç eğer 400A geçmiyorsa hiç bir problem olmaz

Dalgıç tip pompaları yapı itibarıyle doğrudan su içinde bulunduklarından dolayı yüksüz kaldırmak mümkün olmaz.
 
Ama soft starter yerine frekans invertörlü(konvertörlü) yolverici kullanırsan ( maliyeti soft starterden fazladır) trafoyu değiştirmene gerek kalmaz.
Bencede en mantıklısı bu soft starterdan daha pahalıya cıkacak ama trafoyu değiştirmektense en mantıklısı bu hem boylece ne trafo zorlanmış olur nede motorlar...
 
Sevgili arkadaşlar ilginize çok teşekkür ederim.
Henüz pompa,trafo veya softstarter almış değiliz.Proje aşamasında bulunuyoruz.Evvelce bu boyutta bir motora, softstarterle yol verme deneyimim olmadığı için konuyu foruma açtım çok ta iyi oldu.
Soft starterin, kalkınmada, akım kontrolü yapmadığını ancak sadece zamanı kontrol edebildiğimizi görüyoruz.
Bu durumda motor hız kontrol cihazı tercih etmek ve belki de bir cihazla birden fazla motora yol vermeyi düşünebiliriz.
Buna ne dersiniz,böyle bir şey uygulayan arkadaşımız var mı,yardımlarınızı bekliyorum.