Beton Pompası Kumanda Sistemi

msaem

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
39
Mobil beton pompalarında kumanda sistemi nasıl yapılmakta,4 bomlu bir beton pompasının manual ve RF ile uzaktan kontrolunu nasıl gerçekleştirebiliriz.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konu açılalı uzun süre olmuş, fakat araştıranlara faydalı olması için bildiklerimi aktarmak istiyorum:

Mobil beton pompalarında hareketler hidrolik valf ile sağlanmaktadır. Hidrolik valflerinde iki ayrı tipi kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi daha ziyade eski ve 4 bomlu pompalarda kullanılan on/off valflerdir. Diğeri ise oransal hidrolik valflerdir. Az çok anlaşılacağı üzere on/off sistemlerde hareketler tek hızda olur, oransalda ise joystiği hareket ettirdiğiniz kadar hızlı hareket alırsınız.

Bu hidrolik valflerin ortak özelliği elektrik bobinli olmalarıdır. İster kablolu ister radyo kontrollü bir kumandanız olsun, çıkışları bu bobinlere bağlayarak beton pompasını kullanabilirsiniz. Tabii ki bu bobinlerinde markalarına ve modellerine göre çalışma prensibleri farklıdır, 100-800 mA arası çalışanlar veya 6-18 V arası çalışanlar gibi.

Daha fazla bilgi veya destek isteyen olursa lütfen yazsın elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
 
4 bom 8 hareket eder sağ sol için ayrıca hidromotor vardır, toplamda 10 hareket

yeniden bir pano tasarlayacaksan, 4 bomlu ve sağ sol çalışan bir sistemde 5 valf ve 1 pilot vardır. 10 hareket için 10 adet röle, pilot için ise 1 adet daha röleye ihtiyacın var yani toplam 11 adet. Röleler en az 2 kontaklı olmak zorunda, 10 adet rölenden hangisi çalışırsa 11 ncu rölede çalışmak zorunda, yani 1nci röle çalıştığında 11 (pilot) da çalışacak 1-11, 2-11, 3-11, 4-11, 5-11, 6-11, 7-11, 8-11, 9-11, 10-11 gibi, hazır 10 lu RF kumanda sistemleri satılmakta, RF alıcıyı röle girişlerine bağlayarak kullanabilirsin.
 
"mkahya09" arkadaşımızın yazdıklarına ilaveten, 11. pilot çıkışına unloading veya boom release da denir. Kumandalarda siz herhangi bir joystiği aktif ettiğinizde bu çıkış zaten otomatik olarak aktif olmaktadır.

Ayrıca hem kablolu kumandanın hemde radyo kumandanın çıkışları, direk olarak valf bloğundaki bobinlere bağlanır, röle sisteminin işlevi bobinlerce sağlanır.
 
"mkahya09" arkadaşımızın yazdıklarına ilaveten, 11. pilot çıkışına unloading veya boom release da denir. Kumandalarda siz herhangi bir joystiği aktif ettiğinizde bu çıkış zaten otomatik olarak aktif olmaktadır.

Ayrıca hem kablolu kumandanın hemde radyo kumandanın çıkışları, direk olarak valf bloğundaki bobinlere bağlanır, röle sisteminin işlevi bobinlerce sağlanır.

açıklayıcı bilgi için , tşkler,
beton pompası kumandası joystikli ve oransal çıkışlara sahiptir.
hbc radiomatic bu sektörde bir numaradır. öneririm.
 