İstenilen zaman içinde çalışmayan motorun durdurduğunu algılama

Katılım
2 Kas 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Arkadaşlar iki adet motor tutkal ve onu çözen bi madde ile birlikte aynı zaman ve sürede farklı haznelerden pompalanıyor. Motorlar aynı anda çalışmaya başlayıp 3 saniye hareket ediyor ve 30 saniye bekleyip tekrar 3 saniye çalışıyor. Bu hareket sürekli tekrarlanıp gidiyor. Bu devre 30. saniyeden sonra motorlardan biri veya ikisi 3 saniye çalışmazsa veya hiç çalışmazsa bunu algılayıp sirenin çalsın. Makine operatörüne haber versin.
(NOT: Motor durdurduğunda inverter korumaya geçiyo fakat makine çalışmaya devam ediyor. Birbirinden bağımsız sistemler. Amaç tutkalsız malzeme sarmasını önlemek)
Bu kontrolü nasıl gerçekleştirebilirim sensör kullanmak daha mı mantıklı sizin fikirleriniz nelerdir? Devre konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
beklemelerden sonraki 3 sn sürelerde her iki motorun çalışıp çalışmadıgını optik, manyetik....bir sensor ile test edip devreye dijital yorum yaptırabilirsin....
a 1. motorun çalışması,
b 2. " "
a and b = c
a or b = d
c and b = 0 = alarm
 
Motorlara devir bekçisi bağlarsan motorun dönmesini ve mekanik sistemleride (kayış-kasnak-kaplin-kama ...) kontrol etmiş olursun.
 
sürücüsü motoru kontrol ediyor. o belirlenen zaman aralığında zaten belli süre dönüyo. motor ile sürücüsünden bağımsız olmasını istiyorum misal dönen metal aksanın duruş ve kalkış sürelerini kontrol edip o zamana uymazsa alarm versin
 
motor gücünü veya devrini algılayıp optik sayıcı ,tako vs,vs sensörlerle or-nand kapı entege devresi ile bazer kontrolü yapabilirsin fazlada maliyetli birdevre olmaz.
 
beklemelerden sonraki 3 sn sürelerde her iki motorun çalışıp çalışmadıgını optik, manyetik....bir sensor ile test edip devreye dijital yorum yaptırabilirsin....
a 1. motorun çalışması,
b 2. " "
a and b = c
a or b = d
c and b = 0 = alarm

Pardon ama "d" ne için acaba? :D

Bu devreyi sadece motora giden akımı ölçerek de yapabilirsiniz, motorların üzerine tako jeneratörüde koyarak döndüklerini anlayabilirsiniz. Motora enerji verdiğiniz halde motorun dönüp dönmediğini NOR kapılı bir elektronik devre ve bir timer ile son derece güvenli bir şekilde tespit edebilirsiniz.

NOR kapısının özelliği ise lojik devrenin her iki girişide aynı ise çıkışı 0, herhangi bir giriş farklı ise çıkış lojik 1 dir. bu hatalı olan süreyi bir sayıcı ile saydırtırsanız son derece ucuza bir devre yaparak bu işi çözebilirsiniz.
 
Motor A (Ma) veya motor B(Mb) kontaklarıyla motorların çalışması algılanarak, bir geçikmeli zamanlayıcı(1sn ayarlayıp , motorların aynı anda çalıştıgında kontaklarını çekme geçikmesini beklemek için bu timer kullandım) çalıştırıp süre doldugunda Ma veya Mb kontaklarından biri açılmamışsa(kontaktörlerden biri çekmemişse) alarm durumu oluşur, alarm resetle alarm resetlenebilir.
3sn doldugunda, kontakların ve timerin bırakma zamanları sorun çıkarabilir denemek lazım...

Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
motora kelebek kablin montajla.endüktif sensörle zaman rölesini tetikle.ayarladığın zaman sonunda sinyal gelmezse zaman rölesinden çıkış alırsın.veya devir bekçisi kullan ENELSAN Devir Bekçisi
 
motora kelebek kablin montajla.endüktif sensörle zaman rölesini tetikle.ayarladığın zaman sonunda sinyal gelmezse zaman rölesinden çıkış alırsın.veya devir bekçisi kullan ENELSAN Devir Bekçisi

endüktif sensör fikrin yattı kafama sağol şu şekilde bi devre de buldum ama hız kontrol röleli bu da endüktif sensörlü kontrol yapıyo olur mu acaba.

Aktarma organı (bant, zincirli - dişli, kayış-kasnak, kaplin) kullanılan makinalarda; çalışma devrindeki düşmeleri ilgili elektrik motorunu durdurmak için kullanılır. Kovalı elevatörler konu için en iyi örnektir.

Paket İçeriği : HKR - 33 Hız Kontrol Rölesi 1 adet (veya HKR - 01 Hız Kontrol Rölesi 1 adet)
M12 Endüktif Swich 1 adet
Endüktif Swich Bağlantı Parçası Endüktif Swich Bağlantı Parçası
Ayarlama :
Bağlantıyı yapıp potu sonuna kadar çevirin. Çalıştırma butonuna basın 10sn. bekleyin potu yavaş yavaş saatin ters yönünde çevirin bir an stop gerçekleşecektir. Stop ettikten sonra potu çok az saat yönünde çevirip startlayın çalışma devam ediyorsa ayarlama bitmiş devir kontrollü çalışma başlamıştır.
 

Ekli dosyalar

  • hizkontrol.gif
    hizkontrol.gif
    7.9 KB · Görüntüleme: 64
Arkadaşlar iki adet motor tutkal ve onu çözen bi madde ile birlikte aynı zaman ve sürede farklı haznelerden pompalanıyor. Motorlar aynı anda çalışmaya başlayıp 3 saniye hareket ediyor ve 30 saniye bekleyip tekrar 3 saniye çalışıyor. Bu hareket sürekli tekrarlanıp gidiyor. Bu devre 30. saniyeden sonra motorlardan biri veya ikisi 3 saniye çalışmazsa veya hiç çalışmazsa bunu algılayıp sirenin çalsın. Makine operatörüne haber versin.
(NOT: Motor durdurduğunda inverter korumaya geçiyo fakat makine çalışmaya devam ediyor. Birbirinden bağımsız sistemler. Amaç tutkalsız malzeme sarmasını önlemek)
Bu kontrolü nasıl gerçekleştirebilirim sensör kullanmak daha mı mantıklı sizin fikirleriniz nelerdir? Devre konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler

motor durduğunda invertor hataya geçiyorsa ve sürücünde ra rb rc gibi arıza kontakları varsa bunları kullanmayı dene ..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,469
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst