Merhabalar,

Bir panoda şöyle bir durumla karşılaştım. 3 fazlı devrede kaçak akım rölesi için nötr hattı kullanılmamış. Rölenin nötr hattından fazlardan biri geçirilmiş. Bu nasıl mümkün oluyor? Ayrıca fazların giriş çıkış yönleri rölenin üstünde belirtilenle ters yapılmış. Bu fark yaratır mı?

Teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yazdığınız gibi KARölesi bağlantısı varsa o sadece devre kesici olmuş.3 fazlı KARölesinde 4 bağlantı giriş çıkışı vardır.Bağlantıyı yapan neden nötr klemensine bağlasınki.Eğer 3 bağlantı giriş çıkışı varsa o KARölesi değildir.Ama şalter sonrası troid trafo da kullanılmış olabilir.
 
Tabi ki 4 kutuplu bir KAR kullanılmış. Ayrıca bağlantılar ters yapılmış bu fark eder mi?Yani faz çıkış noktasından faz girilmiş
 
Bağlantıların ters yapılaması sorun teşkil etmez.Nötr direkmi çekilmiş bu arada.Hem KAR nerede kullanılıyor.
 
bu kar bu şekilde kendini kuruyormu?..4 kutuptan 3 tanesinden fazlar mı geçmiş...eğer böyleyse bu şekilde röleyi kuramazsınız..devre sürekli açık kalır.birde ters bağlantıdan bahsediyorsunuz.ters bağlantı olursa yani girişler çıkışa çıkışlar girişe bağlanırsa röle giriş tarafındaki kaçağı algılar o zaman devreyi açar.çıkıştaki kısa devrede yada nötr-topraklama arasındaki kısa devrede devreyi açmaz.Bu yüzden giriş-çıkış bağlantılarının kar üzerindeki şekle göre yapılması gerekir...
 
kardeşim o kaçak akım olarak değil sigorta gibi kullanılmış zanedersem. çünkü nötr girilmemiş.ayrıca fazın biri boş değilmi
 
Arkadaşlar kaçak akım bağlarken hiç yöne dikkat etmem her yönde çalışır. Ayrıca nötr şart değildir kaçak akım rölesine, üç fazlı nötr süz bir devreniz varsa fakat bir kontaktöre nötr e bağlayım derseniz hemen kaçak olarak algılar nötr kendi üzerinden geçmediği için ve devreyi açar Yalnız kaliteli kaçak akımlar bu şekilde davranır 8 - 10 tl likleri hiç bağlamam
 