elimde 0.09Kw 3faz 230/400v cos fi:0.7 0.6/0.35A 50Hz etiket değerlerine sahip motorum için kontaktöre ihtiyacım var bu kontaktör değerleri ne olabilir acaba? sorduğum bir kaç yer bu kontaktörün özel üretim olacağını ve çok zor bulacağımı söylüyorlar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ne amaçlı kullanacaksınız kontoktörü.Verdiğiniz bilgilere göre herhangibir kontaktörde işinizi rahtlıkla görür.
 
en ucuzu nu alsan bile işini görür. artı yardımcı kontak kullanacanmı yazmamışın ona görede seçmelisin
 
devreye bağlamak istediğin kontaktörde motor için kullanacağın kontaklar haricinde başka bir (açık yada kapalı kontağa) kontağa ihtiyacın yoksa en az üç açık kontağı olan ve kumanda devresinde kaç volt gerilim olucak bunuda dikkate alarak herhangi bir elektrikçiden motorun gücünü vererek kontaktörünü alabilirsin devre şemasını verebilirsen daha iyi yardımcı olmaya çalışırım...
 
kullanım amacım sadece yön değişimi için motoru sağa sola çevirmek için yani
 
öyle minik motorlara kontaktöre ne gerek tak fişi bitir işi
arkadaş ufak mini kontaktör kullan gitsin
 
bu iş için (0,6/0,35 a) rölede kullanabilirsin kontaktör şart değil
 
arkadaslar ben katü de okuyorum benım bı 3 faz lı koruma ve kontrol devre semasına ıhtıyacım vaar bu devre soyle calısacak 3 faz devreye gırecek cıkısta 3 faz olacak ama gırıste fazın bırı kesılıp veya yer degıstırırse cıkıs otomatık kesılecek boyle bı devre lazım bana mezun olmam ıcın sart yardım edersenız bana sevınırım
 
elimde 0.09Kw 3faz 230/400v cos fi:0.7 0.6/0.35A 50Hz etiket değerlerine sahip motorum için kontaktöre ihtiyacım var bu kontaktör değerleri ne olabilir acaba? sorduğum bir kaç yer bu kontaktörün özel üretim olacağını ve çok zor bulacağımı söylüyorlar
pygmalion bey çok fazla araştırma yapmana gerek yok mini kontaktör kullanacaksın birde termik röle bu motorun akımına göre varmı araştırmak gerekir