yıldız üçgen bağlı motorumuzun kontaktörleri bazen ilk çalışma(start) esnasında seri bir şekilde çekip bırakıyor.üçgene geçemiyor termik atıyor.herzaman yapmıyor,sebebi ne olabilir..tsk
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
çok ciddi bir problem.bizim fabrikadada yaptı fakat tam olarak bende bilmiyorum.ustaların yorumlarına bakacaz artık
 
yıldız üçgen bağlantıda eğer zaman rölesi devreden çıkıyorsa devreden çıkaran üçgen kontaktörünün kapalı kontağı bazen geçirmiyordur kontağı kısa devre ederek zaman rölesinin devamlı devrede kalmasını sağla***** sanırım sorunu halledebilirsiniz eğer hala yaparsa zaman rölesini değiştirin düzelir
 
eğer termik atıyorsa 1 fazların yerleri ters
2 kontaktor geçirmiyor 2 faza kalıyor
3 arkadaşın dediği gibi zaman rolesindeki problemden dolayı
bağlantıyı da çizer gönderirsen montajdada bir problem olup olmqadığını göre biliriz
 
eğer her zaman termik atmıyor arada bir oluyorsa kontaktörlerden herhangi birinde bir kontağı geçirmeyip motoru iki faza bırakıyordur. zaman rölesinden şöyle olabilir motor yıldızda tam olarak kalkış yapmadan zaman rölesi üçgene geçerse o sırada termik ve sigorta atabilir ama bunu her zaman yapar arada bir yapmaz ve zaman rölesi zaman ayarını uzatarak bu sorun çözlür . motor bağlantıları veya kumanda sisteminde bir hata olsa bunu her zaman yapar arada bir yapmaz
ayrıca termik şalterler üzerinden geçen akıma göre kontaklarını (95,96)açarlar
 
bencede yıldızdan üçgene geçiş zamanının yükseltmeniz gerekmektedir yeterli gelmiyordur. kontaktörden olacağını zannetmiyorum
 
sen yıldız ve üçgen bağlı kontaktörlerin kapalı ve açık kontaktaklarına bak bazen üç fazı bağladığın kontakların biri takılı kaldığında termik atar birde yıldızdan üçgene geçmeyişinin nedeni üçgenin kapalı kontağı bazen takılı kalabiyor
 
sistemde olan tüm yardımcı kontakları zımpara ile temizle zaman rölesinide değiştir. problem hallolacaktır
 
Motor gücüne göre gerilim düşümü yaptırıyor da olabilir. Bazen motor yıldızda çalışır, üçgene geçerken tırrt diye alıp bırakarak geçer. Bu durumda üçgene geçiş esnasında gerilim düşümü sebebiyle kontaktör bobini tam enerjilenememektedir.
 