24 ac ile çalışan bir tesiste jeneratör ve ups sistemi var. elektik kesintilerinde bilgi kaybı olmaması lazım bunun içinde 24 volt besleyen trafonun elektriği kesilmemesi lazım 3 kva ups bağladım bilgisayarıda çalıştıracak şekilde ama jeneratö devreye girene kadar kesinti oluyor line interactive ups kullanmıştık sistemi durduuyor bu durumda nasıl bir tercih yapmalıyım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
24 ac ile çalışan bir tesiste jeneratör ve ups sistemi var. elektik kesintilerinde bilgi kaybı olmaması lazım bunun içinde 24 volt besleyen trafonun elektriği kesilmemesi lazım 3 kva ups bağladım bilgisayarıda çalıştıracak şekilde ama jeneratö devreye girene kadar kesinti oluyor line interactive ups kullanmıştık sistemi durduuyor bu durumda nasıl bir tercih yapmalıyım
arkadasim simdi birincisi ups in akulerini kontrol ederek baslamalisin simdi elektrik kesilmesinde ups normal olarak sistemi kesmeden devreye girmelidir akunuzde problem varsa yada ups cikisinda yuk fazla ise boyle sorunlar olabiliyor ups de start alma esnasinda yuksek akim cekilirse kalkis yapamiyor
 
ups 3 kva akımlarını ölçüm yaptım pc 1,5 a cihazlar ise 0,5 a toplamda 2 a çekiyor 3 kva lık ups bunu rahatlıkla kaldırır. ups elektiriği kesmiyor pc de bir sıkıntı yok kanan 24 v ile beslene sistem
 
24 voltluk sistemdeki trafonun veya beslemenin sekli nasil acaba onu bence 24 volt smps guc kaynagi ile degistirme imkanin varmi acaba birde oyle dene
 
24 ac ile çalışan bir tesiste jeneratör ve ups sistemi var. elektik kesintilerinde bilgi kaybı olmaması lazım bunun içinde 24 volt besleyen trafonun elektriği kesilmemesi lazım 3 kva ups bağladım bilgisayarıda çalıştıracak şekilde ama jeneratö devreye girene kadar kesinti oluyor line interactive ups kullanmıştık sistemi durduuyor bu durumda nasıl bir tercih yapmalıyım

Bulunduğunuz yer itibariyle elektrik kesintilerinde şebekeden kaynaklanan (spike) aşırı gerilim oluşuyor galiba, bunlar bazı durumlarda UPS'den geçebilir bunu (spike surge protector) aşırı gerilim koruyucularla önleyebilirsiniz, aleti şebekeye UPS'yide alete bağlayın, gerisini ups halleder.
 
sistemdeki trafo 1kva lık sarımlı transformatör aklımdan geçen online ups ile değiştirmek tahminen sorun çözülmüş olacak 24 v luk sistem elektronik bir sistem ana üniteyi hataya geçiriyor bazen beslemeyi durduruyor tahminen aşırı gerilim olmaya bilir elektrik kesintisi için ana şalteri indirip biz kesiyoruz
 
sistemdeki trafo 1kva lık sarımlı transformatör aklımdan geçen online ups ile değiştirmek tahminen sorun çözülmüş olacak 24 v luk sistem elektronik bir sistem ana üniteyi hataya geçiriyor bazen beslemeyi durduruyor tahminen aşırı gerilim olmaya bilir elektrik kesintisi için ana şalteri indirip biz kesiyoruz

Biz şalterden elektiği kesiyoruz öyleyse spşke yoktur mantığı yanlış, çünkü senin elektriği şalterden kapatman spike yapmaz....gerisini istediğin gibi yap, devre kalitesinden dolayı daha pahalı , kaliteli bir UPS almakta spikelara çözüm olabilir.
 
Bu işte kesin çözüm ONLINE tipte bir UPS satın alıp kullanmaktır. Line interactive tipteki UPS lerde ofline' dır. yani elektrik kesilince devreye girerleri. Oysa ONLINE UPS ler devamlı devrededirler.
 
arkadaşlar arıza hakkında yorum yapanlara çok teşekkür ederim. sorun ups sisteme bağlayan arkadaş bağlantıda hata yapıp ups notr ucunu bağlamayıp Şebeke notrüne bağlamış. ups çıkışında iki çıkış var birini doğru bağlamış ama sistem elektrik kesintisinde jeneratör ile çalışırken ups yanmış. bağlantıları düzeltip line interactive ups yerine getirttiğim online ups bağladım şu an sorun yok sistem kesintilerde düzgün çalıştı.
 