Nötr problemi

coz255

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
95
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar inşaat sanayi için bir makine üretiyorum. Ancak 3 fazlı bir motorum var ve buna bağlı kumanda sistemim var. zaman zaman nötr problemi yaşıyorum. bazen inşaat tesislerinde fişlre nötr bağlamıyorlar dolaysıyle makinamız çalmışıyor bu problemi nasıl giderebilirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Faz kontrol rölesi ve ana devreye kontaktör bağlayarak,makinanızı emniyete alabilirsiniz.
 
önüne geçmek için nötr hiç bir yerde kullanma bunun için 380 v girşli 220 volt çıkışlı bir trafo al 220 v beslemelerini trafonun üzerinden alabilirsin ve çok sağlıklı olur sistemin
 
önüne geçmek için nötr hiç bir yerde kullanma bunun için 380 v girşli 220 volt çıkışlı bir trafo al 220 v beslemelerini trafonun üzerinden alabilirsin ve çok sağlıklı olur sistemin
güzel ve mantıklı


bakır bir bara ve kablo ile topraklama gibi bir nötr hattı oluşturabilirsiniz. 220 volt lamba ile test edin fikir oluşturmak amacı ile bu örneği verdim
 
güzel ve mantıklı


bakır bir bara ve kablo ile topraklama gibi bir nötr hattı oluşturabilirsiniz. 220 volt lamba ile test edin fikir oluşturmak amacı ile bu örneği verdim
bakir bir bara ve kablo ile nasil notr hatti olusturabiliyor acaba?
 
ben biraz hayal gücü kattım geçici kullanım için topraklamayı nötür gibi kullanılması amacıyla barayı nemli bir yere gömmek bildiğin toprak hattı nötr gibi iletkendir biliyorsun inşaat yaparken vinç felan kurulur tuğla çekmek için kısa süreliyse bu kullanım o amaçla yazdım en iyisi trafo tabi
 
Kumanda devre gerilimini 380 V alabilirsiniz. Kontaktör bobinini değiştirmeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • bobin.JPG
    bobin.JPG
    15.9 KB · Görüntüleme: 49
güzel ve mantıklı


bakır bir bara ve kablo ile topraklama gibi bir nötr hattı oluşturabilirsiniz. 220 volt lamba ile test edin fikir oluşturmak amacı ile bu örneği verdim

kardeş evet çok mantıklı avrupadan gelen panoların hepsinde aynı hatta uzak doğudan gelenlerde de aynı adamlar işi biliyor nötr hattına güvenmiyorlar. birde nötr hattı işletmelerde ince kablodan geldiği için nötr hattına yüklenmeyide önlüyorlar. teşekkürler
 
kardeş evet çok mantıklı avrupadan gelen panoların hepsinde aynı hatta uzak doğudan gelenlerde de aynı adamlar işi biliyor nötr hattına güvenmiyorlar. birde nötr hattı işletmelerde ince kablodan geldiği için nötr hattına yüklenmeyide önlüyorlar. teşekkürler

Arkadaşlar kesinlik avrupada makinalarda nötr kumanda geriliminde kullanılmaz. Yıllardır avrupadan gelen yüzlerce makinayla çalışıyorum.Kumanda gerilimini elde etmek için primeri 380voltluk bir kumanda trafosu kullanılır sekonderinde ise kumanda geriliminde en fazla 110 volt kullanılıyor ekseride 24volt kullanılmaktadır.
 