DELTA VFD-EL sürücü ve AREL 2Y-M3 motor bağlantısı

kayanay

Üye
Katılım
9 Eyl 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhabalar
Elimde 1.5 kw Delta VFD-EL (VFD015E21A) sürücü ve AREL 2Y-M3 motor var

Sürücünün girişlerinde L1 (R) FAZ, L2 (S) notr uyguladım.

sürücü çıkışlarında U V W , motordaki U V W bağladım fakat motor çok yavaş dönüyor ve aşırı ısınıyor.


Yardımcı olurmusunuz...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar

Motorla ilgili dataya ulaşamadım. 380V ile çalıştığını varsayarak. Sürücü çıkışın 230V motor bağlantısını yıldızdan üçgene almanız gerekir.

iyi çalışmalar
 
Cevap için teşekkürler

Satıcı ile görüştüm motor bağlantıları doğruymuş fakat sürücü ayarları yanlışmış.

ayarları düzeltince düzgün çalıştı.

Motor Detayı : AREL teknik zellik
 
Kardeş kullandıgın invertör monefaze invertör moturuna üçgen köprüat öyle çalıştr bilmiyorsan motorkapagında baglama şekkiı
lleri mevcut.benim görüşüm motorun yıldızbaglı .l1ne r fazı l2sinide nötür vereceksin.
 
merhaba ustacım aynı sorunu bende yaşıyorum yalnız ınvetter teco marka ayarlar konusunda yardımcı olurmusun
 