delta VFD-L inverter arızası

diablo

Üye
Katılım
23 Nis 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
İyi akşamlar vakum makinesinde bulunan 0.4 kW delta hız kontrol cihazı Lu düşük voltaj arızası veriyor.besleme 230V topraklama normal kontrol delta marka plc ile yapılıyor. makine daha önce çalışan makieydi.30 hz frekansa kadar hiçbir sorun yok fakat 30'un üstüne çıktığımızda hata vermeye başlıyor acaba sorunumuz nedir neyi gözden kaçırıyoruz yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,

Besleme tarafından bir sorununuz olabilir.
Frekans artıkça çekilen akımdan dolayı besleme kısmınız çöküyor olabilir.
(Lu) Voltaj düşük hatasıdır.
Bu hata geldikten sonra motor durduğundan beslemede normale dönüyordur.
Başka bir hattan veya prizden beslemeyi deneyiniz.

İyi çalışmalar.
 
Merhaba,

Besleme tarafından bir sorununuz olabilir.
Frekans artıkça çekilen akımdan dolayı besleme kısmınız çöküyor olabilir.
(Lu) Voltaj düşük hatasıdır.
Bu hata geldikten sonra motor durduğundan beslemede normale dönüyordur.
Başka bir hattan veya prizden beslemeyi deneyiniz.

İyi çalışmalar.

teşekkür ederim yarın deneyeceğim.
 
Merhaba,

Besleme tarafından bir sorununuz olabilir.
Frekans artıkça çekilen akımdan dolayı besleme kısmınız çöküyor olabilir.
(Lu) Voltaj düşük hatasıdır.
Bu hata geldikten sonra motor durduğundan beslemede normale dönüyordur.
Başka bir hattan veya prizden beslemeyi deneyiniz.

İyi çalışmalar.
çok teşekkürler tamamen dikkatsiz çalışmanın meyveleri bunlar :) sorun çözüldü
 