Altivar31 ile Kalkış Tork Ayarı

atapark

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Slm Arkadaşlar,
Elimde 2,2 kw Altivar31 sürücü ile kontrol ettiğim bir motor var.Motor zincir dişliler ile bir lunapark aracını döndürüyor.Bu lunapark aracını eşit yük ile yüklediğimizde kalkışta sorun yok.Fakat dengesiz yük ile çalıştırdığımızda kalkış yapmıyor(Hafif elle ittirirsek kalkış yapıyor).Sürücüden motorun kalkışını güçlendirmek mümkün müdür?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ATV 31 de tork ayarı yokdur. Dengesız yük derken kastınız nedır. Sunu deneyınız istersenız. Set menusu, LSP (minumum hız) bunu deneyerek, mesela 5 hz veya daha yukarı alınız. Kalkısda daha rahat kalkar olmazsa dıger menulere bakalım,,
 
mekanik sistemde aşınmalar olmuştur sistem gücü artık yetersiz kalabilir. Kalkış süresi uzatılmalı ve mekanik sistemin bakımı yapılmalı.
 
ATV 31 de tork ayarı yokdur. Dengesız yük derken kastınız nedır. Sunu deneyınız istersenız. Set menusu, LSP (minumum hız) bunu deneyerek, mesela 5 hz veya daha yukarı alınız. Kalkısda daha rahat kalkar olmazsa dıger menulere bakalım,,
Alakası yok
UFr parametresi normalde %20 dir
Yükseltmeni tavsiye ederim
%100 e kadar imkan var
Saygılarımla.
 
eski bir konu ama bu menüyede bir açıklık olsun

Evet. CT ve VT uygulamaları için kullanılabilir.
Voltaj / frekans oranının seçimi, drC menüsündeki UFt parametresi tork ayarını belirler. Mevcut ayarlar şunlardır:
L: Sabit tork (paralel veya özel motorlara bağlı motorlar için)
P: Değişken tork (pompa ve fan uygulamaları)
n: Sensörsüz akış vektör kontrolü (sabit tork uygulamaları için)
nLd: Enerji tasarrufu (yüksek dinamikler gerektirmeyen değişken tork uygulamaları için) Bu, boşta olmadığında P oranına benzer şekilde çalışır ve
n oranı ile yük.)
UFt modifikasyonu, UFr'nin% 20 fabrika ayarına dönmesine neden olacaktır.
 