PLC Kabinine Etkileyen İnverter Kaynaklı Parazitler

Katılım
1 Ağu 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar ...
Düz cam temperleme fırınımızda kullanılan 2 adet 160 Kw AC sürücüden kaynaklanan bir parazit hasıl olmaktadır , bu parazit makinanın PLC kısmının , thermocouple sinyallerinin geldiği analog kartlara etki ederek yanlış ölçümlere vs. sebep olmaktadır .
Sizlerden talebim bu paraziti nasıl etkisiz hale getiririm , yada en düşüğe indiririm .
Motorlar orijinalinde Yıldız/Üçgen çalışmaktaydı , bu sürücüleri yerli bi firmaya talep üzerine yaptırdık . Sürücü beslemeleri ve makina beslemesi aynı trafodan gelmektedir , topraklamamızda herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
buna benzer bir sorunlada bende karşılaşmıştım.srücüye,aynı firmadan aldığımız filitre ve şok bobini (ikisi akuple idi) monte ederek sorundan kurtulduk.sürücülerden kaynaklanan harmonik ve parazitler analog sinyalleri bozuyor.(0-10v, 0-4-20ma )
 
inverterlerin oluşturduğu parazitleri sn.https://www.kontrolkalemi.com/forum/uyeler/nacak_68-26259.htmlnacak_68 belirttiği gibi filtre ve şok bobinleri ile bertaraf edebileceğiniz gibi piyasada bulunuyor mu bilmiyorum( yurt dışından gelen makinalarda bulunabilmekte) ekranlı güç kabloları vasıtasıyla makina motorlarının bağlantısını yaptığınızda parazitleri da daha da düşürebilmeniz mümkündür.
 
Nacak_68 ve doangun rumuzlu arkadaşların önerilerini bir deneyin bakalım. Eğer sorunu çözemezseniz farklı bir yöntem önereceğim.
 
filtre şok bobini bu sorunu büyük bir ölçüde engelleyecektir. hala devam edıyor ise motor kablalrını blendajlı yapmalısınız ve surucunun tasıma frekansı vardır anahtarlama frekansı dıyede bılınır bu degerı dusurmenızde de fayda olacaktır.
 
İverter çıkışında sinüsoidal değil, harmonikli - bozuk bir dalga şekli olan gerilim vardır. Bu
harmonikli gerilim, uzun tellerde büyük gerilim düşümü yapar, tel kesidinin
tamamının kullanılamamasına neden olur. Bunun sonucunda iletkenler ısınır -
kayıp artar. Bu durumda iletkenler uzun ise hem motora giden gerilim küçülür ve
hemde kayıp artar, dolayısı ile de sistem verimi azalmış olur.


Diğer taraftan harmonikli gerilimdeki yüksek frekanslı harmonik bileşenler uçuşur (telden dıaşrı da
yayılır) ve bu uçuşma telefon kablolarına - internet kablolarına da buluşur ve
böylece iletişim kalitesinde düşme ve hatalara neden olur.


Bu sorunları önlemek için arkadaşların bahsetmiş olduğu özel filtreleri kullanmak gerekmekte. Konuyla ilgili olarak her inverter üreticisinin kendisine özel filtresi bulunmakta. İnverteri temin ettiğiniz firmadan konuyla ilgili yardım alabilirsiniz.
 
Diğer arkadaşların da önerdiği şekilde;
-İnverter girişinde filtre-şok bobin kullanın
- çıkışta motor bağlantısı için mutlaka ekranlı-blendajlı kablo kullanın
- inverter üzerinde bağlanan plc sisteminden gelen sinyal kabloları ile güç kablolarını 10cm den fazla arasını açın, birbirine paralel gitmemesine dikkat edin,
- piyasada bulabileceğiniz , sinyal kablolarını demet şeklinde ekranlayabileceğiniz , çorap şeklinde giydirme yapabileceğiniz içi boş ekranlama kabloları mevcut, inverter üzerindeki düşük voltajlı sinyal kabloları için kullanmanızı öneririm.
- Topraklama konusuna özellikle dikkat edin, toprak hattı dağılımının tek bir dağıtım noktasından yapılmasına dikkat edin.
- Kullandığınız sistemin DC power hattının - ucunu toprak hattı ile ( EĞER BAŞKA BİR YÖNDEN SAKINCALI OLMAYACAĞINDAN EMİNSENİZ)birleştirin.Tüm sistem toprak hattı üzerinde yüzeceğinden, oluşacak parazitlerin giriş sinyalleri üzerinde etkisini azaltacaktır.
- En olmadı, inverter üzerini kafes şeklinde kapatın
 
Aşağıdaki öneriler doğru katılıyorum. Ancak masraflı gelebilir. Bence tetikleme frekansını artırarak sürücünü sorunu çözmeniz mğmkğn. ihangi markaysa 8-10 yaa 12 kHz yapın deneyin bence.

Diğer arkadaşların da önerdiği şekilde;
-İnverter girişinde filtre-şok bobin kullanın
- çıkışta motor bağlantısı için mutlaka ekranlı-blendajlı kablo kullanın
- inverter üzerinde bağlanan plc sisteminden gelen sinyal kabloları ile güç kablolarını 10cm den fazla arasını açın, birbirine paralel gitmemesine dikkat edin,
- piyasada bulabileceğiniz , sinyal kablolarını demet şeklinde ekranlayabileceğiniz , çorap şeklinde giydirme yapabileceğiniz içi boş ekranlama kabloları mevcut, inverter üzerindeki düşük voltajlı sinyal kabloları için kullanmanızı öneririm.
- Topraklama konusuna özellikle dikkat edin, toprak hattı dağılımının tek bir dağıtım noktasından yapılmasına dikkat edin.
- Kullandığınız sistemin DC power hattının - ucunu toprak hattı ile ( EĞER BAŞKA BİR YÖNDEN SAKINCALI OLMAYACAĞINDAN EMİNSENİZ)birleştirin.Tüm sistem toprak hattı üzerinde yüzeceğinden, oluşacak parazitlerin giriş sinyalleri üzerinde etkisini azaltacaktır.
- En olmadı, inverter üzerini kafes şeklinde kapatın
 
Tetikleme frekansını arttırmak, sorunun artmasına neden olmaz mı?
Bence tetikleme frekansı düşürülmeli.
 