DANFOSS VLT2800 Start Almıyor!

mnyk1

Üye
Katılım
25 Haz 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
44
Merhabalar..
Bulundugum santiyede AHU iklimlendirme sistemlerinin kurulumundan sorumluyum. Fan motorunun devir ayari icin secilmis olan DANFOSS VLT2800 marka frekans kontrolu ile ilgili bir sorunumuz var. Butun baglantilar dogru olmasina ragmen hicbir sekilde otomatik start veremedik. Kendi kitapciginda verilen sekilde 12-18 nolu klemensler start olarak 12-27 nolu klemensler ise stop olarak gosterilmis. Manual start almasina ragmen klemenslerden (remote control) start verdigim takdirde hicbir tepki yok. Par.302 = 7 , Par.304 = 3 olarak secilmis. Nerde yanlis yada eksik yaptigimi bilmiyorum. Yardimci olursaniz cok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım 12-18 uçların start belkide referansın gelmiyordur. kontrol et olmazsa başka bir skıntı vardır. referans uçların 53: +10v 55: gnd
 
Parametre 215 : %100 yaptiktan sonra calisti. Ilgin icin tesekkurler..
 