Sanch İnverter

s_mert

Üye
Katılım
24 Ağu 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
45
sevgili ustalar elimde sanch s 3000 inverter var normal çalışıyor ama fanları dönmüyor fanlarını değiştirdim ama genede çalışmadı yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sevgili ustalar elimde sanch s 3000 inverter var normal çalışıyor ama fanları dönmüyor fanlarını değiştirdim ama genede çalışmadı yardımlarınız için teşekkür ederim

otomatik kontrol devresi olabilirmi.ciha belli ısıya kadar fanı devreye sokmaz ısı arttıkça devreye otomatik girebilir.bir müddet çalıştırın ısınmasını sağlayın ne olacak görün.
 
08-13 parametresi fan kontrol için bu parametre 0 ise cihaza enerji verildiğinde , 1 ise cihaza start verildiğinde fan devreye girer parametreyi bi kontrol et.Yinede alışmazsa fanlara gelen kablodaki voltajı kontrol et fan devresi de arıza yapmış olabilir.
http://www.elesis.com.tr/dosyalar/S3000_serisi_kullanma_klavuzu.pdf bu adresten türkçe kullanma kılavuzunu indirebilirsin.
 