danfos sürücü ile fan kontrolü

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
danfos sürücü ile konrol yaptığımız 75 kw lık bir fanımız var ve sistem yaklaşık 2 yıldır normal çalışıyordu şimdi ise fan normal çalışırken birden devir düşmeye başlıyor ve tam sıfırlanmadan tekrar devir yükselmye başlıyor sizce sebebi nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Danfosun hz nasıl ayarlıyorsunuz eger bı hmı panelın analog outputundan ıse kablo ve outputu kontrol edın.ıkısı normal ıse surucunun uzerınde herhangı bır alarm olup olmadıgına bakın bu devır dusme anlarında akım voltaj olcumlerı yapın son olarak hersey normal ıse surucu parametrelerını gozden gecırın.
 
tşk cvp için sebebp voltaj dalgalanmasından kaynakalnmakta.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,657
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst