abb hız kontrol sorunu

remenans

Üye
Katılım
2 Ocak 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
44
slm arkadaşlar.acs550-01 37 kw lık bır hızkonntrol cıhazı var program parametrelerını yaptım akım gerılım kw frekans v.s.sorun şu cıhazı basıt bır 220 volt roleyle starlıyorum devreye gırıyor atıyorum mesela 40 hz de ayarladım o şekıl çalışıyor ama bır turlu kontrol panelınden devrını yukseltıp azaltamıyorum butun parametrelerı denedım nerdeyse ama olmadı kısaca cıhazı roleyle starlayıp çlışır vazıyette ıken panelden devrını artırmak veye düşürmek istıyorum lutfen acıl yardım takıldım kaldım gece ruyama gırıyor kurtarın beni .şimdıden teşekurler:(
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Panel de ki LOC/REM tuşuna basıp Lokal'e almayı dene.
 
11.03 Ref1 select parametresini 0 yapmayı deneyin..

Referans Modu
Hız veya frekans referansını ayarlamak için Referans Modunu kullanın. Normalde,
bu referans kontrolü sadece sürücü Lokal Kontrol (LOC) modunda çalıştırılırken
yapılabilir. Ancak sürücü, uzaktan kumanda (REM) modunda çalıştırılırken de
referans değişikliği yapılabilmesi için ayarlanabilir (Grup 11: Referans Seçimi
kullanılarak).

1. Çıkış modundan başlayarak MENU/ENTER butonuna basın.
Ekranda aşağıdaki üç alternatif moddan biri gösterilir:
• reF (Referans)
• PAr (Parametre)
• CoPY (Kopyalama)
2. “reF” moduna (Referans Modu) ilerlemek için YUKARI veya AŞAĞI ok butonlarını
kullanın.
3. MENU/ENTER butonuna basın.
Ekranda akım referans değeri gösterilir ve değerin altında yer alır.
Uyarı!Normalde, referans ayarlaması sadece LOC kontrol modundayken yapılabilir;
ancak, Grup 11 ayarları kullanılarak, REM kontrol modunda da referans ayarlaması
yapmak mümkün olabilir. Bir kontrol panelinden referans ayarlama yapmanın
mümkün olduğu zamanlar ekranda gösterilir.
4. İstediğiniz referans değerine ilerlemek için YUKARI veya AŞAĞI ok butonlarını
kullanın.
5. Çıkış moduna geri dönmek için EXIT/RESET butonuna basın.
 
tam olarak ACS550 hakkında bilgim yok ama ACS800 kullanıyorum. sanırım aynı olmayabilir. Com girişlerine pot ile farklı sinyaller göndererek hızı ayarlıyoruz. gönderilen sinyaller 48 volt AC
 
şimdi arkadaşlar önceden busistem çalışıyomuydu ??? yoksa siz kendisiteminizde değişikliğemi gitdiniz ??
eğer değişikliğe gitdiyseniz buolay değişikğiğe gidildiktensonramı oluşdu
benim bildiğim bütün driverlerin kendi üstünde ( +24-0 )volt uçlarıvar
ayrıca sürücüye ( AC 48 ) volt vermeyin aksi halde input kartını yakarsınız
 
hatta çok geçolmuşolabilir driver in input kartını yakmışlabilirsiniz .sizyine driveri local mod a alın sonra birdaha deneyin
 
constand frekans seçeneklerini kullanabilirsin. İstediğin konstandı aktif hale getirmeniz için gerekli bağlantı kullanım kitabındaki makro bağlantılarında mevcut. Daha sonrada seçtiğiniz constant frekansı 12 grubundaki parametreden değiştirebilirsiniz.
 