altivar 21 arızası

serdar1223

Üye
Katılım
21 Şub 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
arkadaşlar selam altivar 21 modellerden 3 adet kullanıyorum klima santralinde bir tanesi ol1 diye bir arıza veriyor
ayrıca bina otomosyonunda kumanda ediyorum 0-10v hız ve başlama durdurma
start aldığında çalışıyorlar fakat durduktan sonra tekrar çalışmıyorlar EPHO diyerek arızaya geçiyorlar üçü birlikte

manuele aldığımda 0l1 veren frekansı gösterirken sürekli cl yazıp sonra frekansı gösteriyor sonra arızaya geçiyor tekrar çalışıyor otomaatikta bina otomasyonuda arıza verdiğinden tekrar çalışmıyor yardımcı olabilrsen sevinirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
KONTROL CİHAZI ASIRI YÜKLÜ DEMEKTİR
olası nedenler...
Hzlanma süresi kısadır.
• DC enjeksiyon akımı seviyesi çok yüksek.
• Pt parametresinin ayarı hatalı.
• Kontrol cihazı, dönen yükte çalışltırılıyor
• Yük çok büyük.

ÇÖZÜmLERii

• H›zlanma süresi parametrelerini (ACC veya
F500) arttırın
• F251 ve/veya F252 parametrelerinin
ayarını düşürün
• Pt parametresi için doğru degeri seçin.
• Dönen yükü yakalama F301 parametresini
etkinlefltirin.
• F302 parametresini 2 olarak ayarlayın
• Daha yüksek güç de¤erine sahip bir kontrol
cihazı kullanın
 
dostum bilgiler için sağol fakat cihaza uzaktan dur komutu gittiğinde arızaya geçiyor çalıştırınca çalışyor iknici defa çalışmıyor arızaya geçtiği için resetlemek gerekiyor neden olabilir
 
ne hatası veriyor.? eğer duruş rampası cok kısa ise ondanda yapabilir
 
manuel modda hata veren tek sürücünün problemini çözerseniz diğerleride düzelir kanaatindeyim. haberleşme problemi görünüyor service manuelinde.
ol1 hatasını veren sürücünün parametre ayarlarıyla oynanmış olabilir haberleşme kablosunda problemde olabilir bağlantıları bi kontrol edin ve diğer sürücülerin ayarlarıyla ilk etapta bir karşılaştırın.
 
teşekkürler hallettim dec durma süresi sıfır yapınca düzeldi sanırım durma süresi olduğunda otomasyon sinyalide kapat komutuda hemen geldiğinden dolayı cihaz arızaya geçiyordu
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,178
Mesajlar
915,646
Kullanıcılar
449,939
Son üye
sorunsuzşofben

Yeni konular

Geri
Üst