ATV71 CLI Hatası

Tayfun6254

Üye
Katılım
29 Tem 2010
Mesajlar
72
Puanları
1
Arkadaşlar elimdeki sürücü ATV71 5.5 Kwlık bir sürücüdür. Fakat CLI Hatası veriyor. nasıl giderebilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar elimdeki sürücü ATV71 5.5 Kwlık bir sürücüdür. Fakat CLI Hatası veriyor. nasıl giderebilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

verdiği bu hata akım sınırı hatası sürücüye akım sınırlaması yapmışsınız motora fazla yüklenince bu sınırı aşıyor ve CLI hatası veriyor.Bu sınırı değiştirmeniz lazım
 
teşekkür ederim problemi çözümünü buldum. CLI hata değil uyarı mesajıymış. motor fazla akım çektiğinden dolayı bu uyarıyı veriyormuş. ayarlarla oynayıp hallettik.
 