bu sürücü hakkında pek bilgim yok s1 saga s2 sola sabit hızda dönecek şekilde ayarladım saga sola gidiyor fakat ekranda referas frekensı olan 100 hz ye çıkartamıyırım n011 den f max sı 100 yaptım.n024 de 100 hz girdim.ref.frekansı 100 görünmesine rağmen çok yavaş dönüyor.hangi parametreyi eksik yaptıgımı bulamadım.teşekürler.:confused:
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
n 33'ü kontrol et birde ivn 200v 400v hangi tip ona göre motor bağlantına bak genelde ufak motorlarda 200v ise üçgen bağlaman gerekli. 400v ise etiket ne diyorsa o. n33 %100 olması lazım.
 