    Varsayılan mm 440 bilgi aktarımı

    arkadaşlar plc kontrollu çalışan mm440 f0022 arızası veriyor sonra kendiliğinden arıza ortadan kalkıyor fakat iş kaybı çok yüksek oluyor.. yeni si var fakat plc kontrollu çalıştığı için atanmış parametre değerlerini yeni mm440 a nasıl aktara bilirim


  2. Entes
  3. #2
    Yönetici

    Üyelik
    14-02-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    992
    Popülarite
    165

    Varsayılan

    çalışan sürücüdeki parametreleri çekmek için drive monitör programı ve linkteki kite sahip olmalısınız.Çektiğiniz parametreleri yeni sürücüye yüklemeniz yeterlidir.
    http://www.watson-marlow.com/pdfs-gl...nectionkit.pdf


    Diğer yol ise AOP satın alıp parametreleri çekme ve yükleme yapabilirsiniz.

  4. #3
    Yeni Üye

    Üyelik
    13-12-08
    Yaş
    45
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    teşekkür ederim.. peki bu drive monitör programı nı nereden indirebilirim

  5. #4
    Yeni Üye

    Üyelik
    06-03-09
    Yaş
    38
    Mesajlar
    6
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Mm440 için gelişmiş oparatör paneli alacaksın . Bu paneli takıp cihaz parametrelerini kopyalayıp yeni sürücüne aktarabilirsin . Daha ekonomik bir çözümdür.

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Micromaster 440 el kitabında F22 karşılığına baktınız mı? I/O kartı tam oturmamış olabilir yazıyor. Klemens bloğu, elektrik bağlantıları yapılması sırasında oynadıysa yerinden, Giriş-Çıkış kartına tam temas etmiyor olabilir. Enerjisi kesildikten sonra bu kısmın sökülüp takılması probleminizi çözebilir. Kolay gelsin.

  7. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    13-12-06
    Mesajlar
    453
    Popülarite
    34

    Varsayılan

    sistemin profibus lamı çalşıyor eğer öyleyse probleminin hat sonu direncinde olduğunu söyleyebilirim daha önce aynı sorunu bende yaşadım

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    14-09-08
    Yaş
    46
    Mesajlar
    638
    Popülarite
    23

    Varsayılan

    Eğer parametreler profibustan atılıyorsa değiştirdiğinizde makinayı power off on yapmanız parametrelerin drivera atılması için yereli olacaktır. Ama böyle değilse yukarıda arkadaşların bahsettiği çözümlerden birini uygulamalısınız.
    F0022 için manualde aşağıdaki şekilde çözüm bulunmuş:
    Hata:F0022
    Güç katı hatası
    Muhtemel sebepler:Bu donanım hatası (P0947 = 22 ve
    P0949 = 1) aşağıdaki durumlarda oluşur:
    (1) DC-bara aşırı akım = IGBT kısa devre
    (2) Frenleme modülü kısa devre
    (3) Topraklama hatası
    (4) I/O kartı tam oturmamış.
    Ø Çerçeve ebatları A - C (1),(2),(3),(4)
    Ø Çerçeve ebatları D - E (1),(2),(4)
    Ø Çerçeve ebatları F(2),(4)
    Ø Tüm bu hatalar güç katında tek bir sinyal
    ile belirtildiğinden hangi hatanın
    oluştuğunu anlamak mümkün
    olmamaktadır.
    Ø UCE hatası, P0947 = 22 ve hata değeri
    P0949 =12 veya 13 veya 14, UCE’ye
    bağlı olarak (yalnızca MegaMaster için).
    Çözüm:I/O kartını kontrol edin. Yerine tam olarak oturmuş
    olmalıdır.

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor programı ile olur. Bu program siemens automation sitesinde ücretsizdir. Bağlantı kitini ise satın almanızı/ödünç almanızı tavsiye ederim.

  10. #9
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    14-09-08
    Yaş
    46
    Mesajlar
    638
    Popülarite
    23

    Varsayılan

    Alıntı aliyavuzcan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor programı ile olur. Bu program siemens automation sitesinde ücretsizdir. Bağlantı kitini ise satın almanızı/ödünç almanızı tavsiye ederim.
    PLC yazılımına bağlı olarak parametreler PLC tarafından atılabilir. Bunun örnekleri benim çalıştığım bazı makinalarda var. Tamamen yazılımcının sağlayacağı bir konfordur.

  11. #10
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    23-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    65
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    F0022 hatası sürücü motor bağlantılarını kontrol et
    motorda veya motora giden kablolarda ızolasyon hatası olabilir.motor ve kabloda sorun yok ise sürücüde sorun olabilir ara sıra F0022 hatası geliyor ise cihazları bize ulaştırabilirsen ücretsiz parametre transferini yapabiliriz . Siemens Endüstriyel ürünler ve çözümler,PLC Simatic S7 200,S7 1200,S7 300,Logo,Drive Micromaster 420,430,440,Sinamics G110,G120 İnverter plc yazılım - Anasayfa


 

Benzer Konular

  1. Scada Hakkında Teknik Bilgi
    Klavyeah isimli üyenin Scada Bölümü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 26
    Son Mesaj: 03-02-2014, 15:20
  2. gprs modul hakında bilgi
    kaybolanruh isimli üyenin Elektronik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 02-09-2012, 17:22
  3. İnternet nedir
    Mesut isimli üyenin Elektronik Haberleşme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 16-09-2010, 14:16
  4. micromaster 440 parametre aktarımı
    keepclear isimli üyenin Motor Sürücüleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 07-08-2009, 08:57
  5. pıc programlama ile ilgili bilgi
    muratyüğünt isimli üyenin Pic Programlama bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 30-03-2009, 00:17

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220