mm 440 bilgi aktarımı

Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
8
Puanları
1
arkadaşlar plc kontrollu çalışan mm440 f0022 arızası veriyor sonra kendiliğinden arıza ortadan kalkıyor fakat iş kaybı çok yüksek oluyor.. yeni si var fakat plc kontrollu çalıştığı için atanmış parametre değerlerini yeni mm440 a nasıl aktara bilirim:(
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mm440 için gelişmiş oparatör paneli alacaksın . Bu paneli takıp cihaz parametrelerini kopyalayıp yeni sürücüne aktarabilirsin . Daha ekonomik bir çözümdür.
 
Micromaster 440 el kitabında F22 karşılığına baktınız mı? I/O kartı tam oturmamış olabilir yazıyor. Klemens bloğu, elektrik bağlantıları yapılması sırasında oynadıysa yerinden, Giriş-Çıkış kartına tam temas etmiyor olabilir. Enerjisi kesildikten sonra bu kısmın sökülüp takılması probleminizi çözebilir. Kolay gelsin.
 
sistemin profibus lamı çalşıyor eğer öyleyse probleminin hat sonu direncinde olduğunu söyleyebilirim daha önce aynı sorunu bende yaşadım
 
Eğer parametreler profibustan atılıyorsa değiştirdiğinizde makinayı power off on yapmanız parametrelerin drivera atılması için yereli olacaktır. Ama böyle değilse yukarıda arkadaşların bahsettiği çözümlerden birini uygulamalısınız.
F0022 için manualde aşağıdaki şekilde çözüm bulunmuş:
Hata:F0022
Güç katı hatası
Muhtemel sebepler:Bu donanım hatası (P0947 = 22 ve
P0949 = 1) aşağıdaki durumlarda oluşur:
(1) DC-bara aşırı akım = IGBT kısa devre
(2) Frenleme modülü kısa devre
(3) Topraklama hatası
(4) I/O kartı tam oturmamış.
Ø Çerçeve ebatları A - C (1),(2),(3),(4)
Ø Çerçeve ebatları D - E (1),(2),(4)
Ø Çerçeve ebatları F(2),(4)
Ø Tüm bu hatalar güç katında tek bir sinyal
ile belirtildiğinden hangi hatanın
oluştuğunu anlamak mümkün
olmamaktadır.
Ø UCE hatası, P0947 = 22 ve hata değeri
P0949 =12 veya 13 veya 14, UCE’ye
bağlı olarak (yalnızca MegaMaster için).
Çözüm:I/O kartını kontrol edin. Yerine tam olarak oturmuş
olmalıdır.
 
PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor programı ile olur. Bu program siemens automation sitesinde ücretsizdir. Bağlantı kitini ise satın almanızı/ödünç almanızı tavsiye ederim.
 
PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor programı ile olur. Bu program siemens automation sitesinde ücretsizdir. Bağlantı kitini ise satın almanızı/ödünç almanızı tavsiye ederim.

PLC yazılımına bağlı olarak parametreler PLC tarafından atılabilir. Bunun örnekleri benim çalıştığım bazı makinalarda var. Tamamen yazılımcının sağlayacağı bir konfordur.
 