klima santraline frekans konvertörü uygulaması

meccheng

Üye
Katılım
9 Eki 2010
Mesajlar
33
Puanları
1
arkadaşlar merhaba

durumu şöyle açıklayayım: toplantı salonunu ısıtmak ve soğutmak için kullandığımız bir klima santrali var. ama klima santralini çalıştırdığımızda ya çok soğuk oluyor ya çok sıcak. ortam sıcaklığını dengede tutamıyoruz ve bu yüzden klima santralini açıp kapama yoluna gidiyoruz. klima santralinin dur-kalk yapmasını önlemek, ortam sıcaklığını sabit tutmak ve enerji tasarrufu sağlamak için motorlara frekans konvertörü bağlamak istiyoruz.

sormak istediğimse şu: frekans konvertörleri motorda verim kaybına ya da herhangi bir başka soruna yol açar mı? Frekans konvertörleri tamamiyle zararsızdır diyebilirmiyiz?

teşekkürler...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
frekans konvertörüyle yapmanı gerektirecek bir durum yok ortada.senin yazdıklarından anladığım kadarıyla ortam konforunu sağlayamıyosunuz.santrali kapatıp açmak yada frekans konvertörüyle motor devirleriyle oynamanın size sorunu tam anlamıyla yok edemeyeceğini bilmeniz gerekir.klima santrallerinde frekans konvertörü genellikle mahalde sabit hava debisi istenen yerlerde kullanılır.asıl maksadı budur.filtrelerin zamanla kirlenmesi sonucu düşen hava debisini (hava fark basınç bilgisi alınarak) frekans konvertörü yardımıyla absorve etmek için kullanılır.filtreler temizken örneğin 30 Hz de çalışan motorlar,filtreler kirlendikçe 50 Hz e kadar çıkarılmasıdır.sizin yapmanız gereken kısaca hvac sistemlerini incelemek.kabaca santralin ısıtma-soğutma vanalarını kontrol etmen konvansiyonel bir hvac paneliyle yada bir otomasyon sistemiyle sorunu ortadan kaldıracaktır.
 
frekans konvertörüyle yapmanı gerektirecek bir durum yok ortada.senin yazdıklarından anladığım kadarıyla ortam konforunu sağlayamıyosunuz.santrali kapatıp açmak yada frekans konvertörüyle motor devirleriyle oynamanın size sorunu tam anlamıyla yok edemeyeceğini bilmeniz gerekir.klima santrallerinde frekans konvertörü genellikle mahalde sabit hava debisi istenen yerlerde kullanılır.asıl maksadı budur.filtrelerin zamanla kirlenmesi sonucu düşen hava debisini (hava fark basınç bilgisi alınarak) frekans konvertörü yardımıyla absorve etmek için kullanılır.filtreler temizken örneğin 30 Hz de çalışan motorlar,filtreler kirlendikçe 50 Hz e kadar çıkarılmasıdır.sizin yapmanız gereken kısaca hvac sistemlerini incelemek.kabaca santralin ısıtma-soğutma vanalarını kontrol etmen konvansiyonel bir hvac paneliyle yada bir otomasyon sistemiyle sorunu ortadan kaldıracaktır.

ısıtma yaptığımız zaman ortam çok ısınıyor ve müşterilerde gelen şikayet üzerine klima santralini kapatmak zorunda kalıyoruz. ortam soğuyunca tekrar açıyoruz. ortamı sabit bir sıcaklıkta tutamıyoruz. aynı şey soğutma içinde geçerli. bir firmadan gelen yetkililer frekans konvertörü önerdiler. mahalde sabit hava debisi istenen yerler tam olarak ne gibi yerler oluyor örnek verebilir misiniz? klima santrali zaten otomasyon sistemine bağlı. ama zannedersem sizin kastettiğiniz sorunu ortadan kaldıracak kabiliyette değil(sadece hava giriş-çıkış sıcaklıkları ve damber motorlarının kontrolü yapılıyor). otomasyona bu sorunu ortadan kaldırabilmesi için ne gibi eklemeler yapılmalı.
 
Serpantin girişinde otomatik kontrol vanalarınız olması lazım vede bunları kontrol edicek cihaza ihtiyacınız var
 
klima santraliniz karışım havalı bir santralse oransal damper motoru kullanılması mantıklı,daha doğrusu hem dış havadan hem egzost havasından faydalanmak için olması gereken bişey.taze hava santrali ise damper motoru on-off çalışır. santral çalışmadan açılır yada devreye girdiğinde açılır.bunun maksadı ise santral çalışmıyoken santrale toz-pislik girmesin diye,tel koruması yoksa kuş vs.girmesin diye ayrıca çok soğuk havalarda serpantinler patlamasın diye olan bir uygulama.sizin santraliniz karışım havalıda olsa,taze hava santrali de olsa klima santrali ısıtma ve soğutma tesisatlarında 3 yollu vana (oransal vana motoru-servo motor diye adlandırılır) kullanılmak zorundadır.(2 yollu uygulamalarda var yok değil tabi).sıcaklık kontrolü neye göre yapılıyo mahale göremi (mahalldeki sıcaklık sensörüne göremi),dönüş havası sıcaklığına göremi (aspiratör hattına göremi).sağlıklı olanı aspiratör hattından alınan sıcaklık bilgisidir.otomasyonda limitlemeler aktifmi örneğin santralin 40 derece den fazla 10-15 dereceden az üflemesi istenmez ve program buna izin vermez.hem ani ısı değişiklikleri olmasın diye hem de havanın insanlara direk çarpan bölgelerde insanları rahatsız etmesin diye alınan bir önlem.son olarak sabit hava debisi nerelerde kullanılır diye sormuşsunuz,genelde hastanelerde hasta odalarında,ameliyathanelerde,laboratuvarlarda,boya üretim tes. vb.(filtreler kirlendikçe hava debisini artırmak ve sabit hava debisini yakalamak için)özel işletmelerde kullanılır.cevabı hızlı ve acil olarak yazdığım için kusura bakmayın.umarım yardımcı olmuşumdur.
 