Arkadaşlar merhaba,

bir fabrikadaki 850 adet makinaya sayac panosu bağlayacağız.makinaların nominal akımları 5-360 arasında değişmektedir.kullanılacak sayaç Elster-A1350,bu sayaca max kaça kaçlık akım trafosu bağlanır?


yardımlarınızı bekliyorum
 
Dogrusu makinalarin cektikleri veya cekebilecekleri maksimum akimi net olarak tespit etmektir.
Pratik bir yol olarak, tum bu motorlari beslemekte olan ana salter degeri kac amper ise o ampere denk akim trafosu kullanilabilir.Ornegin ana salteriniz 1600 A ve dogru secilmis bir salter ise 1600/5 A lik akim trafolari kullanabilirsiniz.Saygilar
 