açma kapama şalteri

firefox54

Üye
Katılım
5 Ara 2007
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bugün incelediğim bir panoda 2 kondansatör seri ve oradanda açma kapama şalterine bağlanmış,şalterde bir faza bağlı..sormak istediğim şu bu işlemi niçin yapıyorlar...yoksa bunlar panodaki sabit kondansatörler trafo için mi kullanılıyo,ilk öyle düşündüm fakat trafo yok sate direk şebekeden almışlar dağıtım panosuna...Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...
 
ya tam emin değilim ama çok kısa bakma şansımız oldu çünkü...böyle bir bağlantı ne için yapılır peki...çünkü şalter sürekli açık olarak duruyor...
 
birde sistemde herhangi bir reaktif röle yok devre dışı..allaha emanet bırakılmış...
 
eğer bu bir kompanzasyon panosuysa,fazın birisi sorunludur ya da belki de monofaze bir sistemdir.Kompanzasyonla pek işleri olmuyordur.Oranlara bakıyorlardır,bir terslik olunca belli bir süre açıyorlardır.Seri olmasına gelince de diyelim ki ihtiyaçları 10 mikrofarad dır.Ama ellerinde 2 tane 20 mikrofarad kondansatör vardır.seri bağlayarak 10 mikrofarad elde etmişlerdir.tabii bunlar sadece yorum.tahmin .bakmadan sormadan ne desek yalan.
 
aynen dediğin gibi ilgilenen felan kimse yok,,ama asıl merak ettiğim şu neden bu kondansatörler o şalter(0-1 li bişi yuvarlak) üzerinden faza bağlanıyor..genelde çoğu panoda da gördüm bunu..nedir ki bu
 
firefox54 ' Alıntı:
aynen dediğin gibi ilgilenen felan kimse yok,,ama asıl merak ettiğim şu neden bu kondansatörler o şalter(0-1 li bişi yuvarlak) üzerinden faza bağlanıyor..genelde çoğu panoda da gördüm bunu..nedir ki bu

dostum reaktif güc kontrol rölesinin yapması gerekn işlemi siz manuel yapıyosunuzdur:)

fabrikaları bilirsin aktif yük in yanında reaktif yükde barındırılar (trafolar.motorlar.balastlar.v.s)
tedaş derki bir işletmenin reakif gücü %25i gecmesinn kapasitif gücüde %15 i gecmesin der. gecerse ceza uygularım der:) (aylık sayaclara baktıgında ortalama degerleri.)
bunun icin işletmelerde reaktif gücü azaltmak icin kompansazyon işlemi yaparlar..hoş seninki tek fazlı bi kompansazyona benziyor eger gördügün devrede başka bişiler yoksa:)
aslında kompansazyon sisteminde. akım trafosu,reaktif güc kontrol rölesi.kondansatörler. kontaktörler. şalterler bulunur... sende hicbiri yok sanırım:) sadece şalter kondansatör :) manuel devreye sokup cıkarıyorsunuz sanırım..:) neye göre yapıyoruz bunu dersen. aktif sayacı okuyosunzdur. reaktif sayacı birde kapasitif sayacı...

ay başında tedaşın okuduu degerleri ile bugun okudugun degerlerin farkını alıp,

REAKTİF FARK (endüktif) \ AKTİF FARK <%15,,,
REAKTİF FARK (kapasitif) \ AKTİF FARK <%25 DEGERİNİ SAGLAMALIISN

degerlerini tututrmak zorundasınn:)

demekki günün belli saatleridne kopmansazyonu acıyor,belli saatleridne kapatıyor.. genellikle balast,motor,v.s calıştıgı zamanalr kompansazyonu devreye alıyordur.devre dışı oluncada şalterden off yapıyordur....

ama senin sisteminin haala kompansazyon olabilcegi şüphelendiriyor beni:) baktınmı o kablolar biyerlere gidip bişileri calıştırmasın.:)
 
sayın teknikmesut2003
TEDAŞ ta akrabanız mı çalışıyor,size kıyak yapmışlar da:) bizde kapasitif oranı %15 i geçerse parasını alıyorlar.Ama endüktiften çıkarmışlar acısını.bizde endüktif reaktif/aktif oranı %20
 
m-usta-fa ' Alıntı:
sayın teknikmesut2003
TEDAŞ ta akrabanız mı çalışıyor,size kıyak yapmışlar da:) bizde kapasitif oranı %15 i geçerse parasını alıyorlar.Ama endüktiften çıkarmışlar acısını.bizde endüktif reaktif/aktif oranı %20

mustafa oranlalrı karıştırdımm:)) senin dedigin gibi tşkler düzelttigin icin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,105
Mesajlar
915,013
Kullanıcılar
449,806
Son üye
Burak5316

Yeni konular

Geri
Üst