Konu Özeti: Arkadaşlar bir konu hakkında yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.Aşagıda özelliklerini veridğim 250 A şalterin muadilinden bulmamız mümkünmüdür ? orjinali varsa Trkiyeden nereden bulabiliriz.Şimdiden tesekkrler. FXD63A250 Circuit Breakers by Siemens / ITE Amps Max Volts Max 250 A 600 AC Type= FXD6-ETI ...

 
Toplam 5 adet sonuçtan 1 ile 5 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Üye

    Üyelik
    15-01-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    24
    Popülarite
    10

    Varsayılan sıemens Manyetik şalter

    Arkadaşlar bir konu hakkında yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.Aşagıda özelliklerini veridğim 250 A şalterin muadilinden bulmamız mümkünmüdür ? orjinali varsa Trkiyeden nereden bulabiliriz.Şimdiden tesekkrler.





    FXD63A250 Circuit Breakers by Siemens / ITE

    Amps Max Volts Max
    250 A 600 AC

    Type=FXD6-ETI poles= 3 series=A

    Instantaneous
    Magnetic Trip Only

    FXD63A250 - ADJUSTABLE TRIP, MAGNETIC, MOLDED CASE;FD FRAME;600 VAC, 250 VDC;250 AMPERE;3 POLE;TRIP SETTING 1100 TO 2500 AMPERE;MOTOR FLA 131 TO 146 AMPERE;TERMINAL NOT INCLUDED;FXD6 MODEL
    Konu genç arkadaş tarafından (11-12-2008 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,860
    Popülarite
    1926

    Varsayılan Ynt: sıemens Manyetik şalter

    Sıemens VL250 3VL3725-1DC36-0AA0 ( 40 kA yeterli ise ) kullanabilirsiniz.Tüm siemens satıcılarından
    temin edebilirsiniz.Aynı guruptan ( 3VL ),70 kA ve 100 kA olanlarda var.Kısa devre gücünüze göre se-
    çim yapabilirsiniz.Siemens fiyat listelerinden inceleme yapabilirsiniz.Söylediğim şalterin,termik ayarı
    200-250 Amper,magnetik değeri,1250-2500 Amperdir.Şalteri,motor koruma devresinde kullanıyor iseniz,
    3VL3725-1AP36-OAAO olarak seçmeniz halinde 100-250 Amp. termik aralığında ve 1,2-11 In mağnetik aralığında
    kullanabilirsiniz ( yine 40 kA ).Söylediğiniz şalter,eski tip olup,bulunma ihtimali azdır.

  4. #3
    Onursal Üye

    Üyelik
    08-01-08
    Yaş
    36
    Mesajlar
    781
    Popülarite
    80

    Varsayılan Ynt: sıemens Manyetik şalter

    Sayin abbabe,
    Magnetic trip only dedigi icin sadece manyetik acma yapmasi isteniyor..Termik koruma istenmiyor.
    FLA = ( Full Load Amper ) yani tam yukteki akimi 131-136 A olmasina karsin, bu devre koruyucu sadece 1100-2500 A degerleri arasinda actirma yapacak...
    Bu tur salterler, yangin yukleri gibi vs. termik acmanin istenmedigi yerlerde, ana salterden once direkt sebekeye baglanirlar....ABB temsilcisi ile gorusmemde boyle bir salter oldugunu soylemisti ama urun kodunu su an icin bilmiyorum...Kolay gelsin.

  5. #4
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,860
    Popülarite
    1926

    Varsayılan Ynt: sıemens Manyetik şalter

    Resimdeki şalter termik açtırmalı tipe benziyor.Şayet,sadece magnetik açtırmalı tip ise, 3VL3725-1DE36-
    OAAO ( In=250 Amp., Magnetik=3500 Amp.,40 kA ) olabilir.Dokümanının incelenmesinde yarar var.

  6. #5
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan Ynt: sıemens Manyetik şalter

    Resimdeki şalter 35kA lik.


    Siemens SENTRON Series Circuit Breakers Kataloğu - Sayfa:5/4

    SENTRON Series Circuit Breakers.rar (888.7 KB (Kilobyte))
    Konu MuraTh tarafından (13-11-2009 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.


 

Benzer Konular

  1. neden termik manyetik şalter kullanırız?
    papi83 isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 18
    Son Mesaj: 04-06-2013, 08:53
  2. Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?
    Overshot isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 20
    Son Mesaj: 13-04-2013, 10:58
  3. Termik Manyetik Şalter
    uur87 isimli üyenin Ödev Bölümü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 26-09-2011, 18:07
  4. bi-stabil manyetik şalter(tüp şalter) yardım
    e_eskobar isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 09-04-2011, 19:00
  5. Termİk manyetik Şalter
    alagöz isimli üyenin Mesleki Yardımlaşma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 19
    Son Mesaj: 13-10-2008, 15:26

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220