toroid nedir

Güncel Konular Kategorisinde ve Mesleki Yardımlaşma Forumunda Bulunan toroid nedir Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaşlar geçen güm yeni gördüm bizim usta kompak şaltere herangi bir röle taktı ne bu diye sordum toroid dedi ayrıntısını soramadım. şimdi size soruyoru toroid ne akım trafosu falan baglaniyo...

 
Toplam 7 adet sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor.

Konu: toroid nedir

  1. #1
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    20-12-08
    Mesajlar
    81
    Popülarite
    13

    Varsayılan toroid nedir

    arkadaşlar geçen güm yeni gördüm bizim usta kompak şaltere herangi bir röle taktı ne bu diye sordum toroid dedi ayrıntısını soramadım. şimdi size soruyoru toroid ne akım trafosu falan baglaniyo


  2. Entes
  3. #2
    Yönetici

    Üyelik
    14-02-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    992
    Popülarite
    165

    Varsayılan

    Küçük toprak kaçak akımlarını, normal kompak şalter hissedemediğinden toprak kaçaklarına karşı ek bir koruma yapılır.Bu durumda toroidal trafo ve kaçak akım rölesi birlikte kullanılır.Bu durumda kesici üstünde açtırma bobini veya düşük gerilim bobini bulunmalı.

  4. #3
    Yönetici

    Üyelik
    24-09-07
    Yaş
    36
    Mesajlar
    772
    Popülarite
    2101

    Varsayılan

    Toroid

    Elektronik olmayan kesicilerde ve düşük kaçak akımlara karşı koruma ihtiyacı duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklarına karşı kullandığımız bir koruma şeklidir.

    Çalışma prensibi & bağlantısı kısaca şöyledir;

    Uzaktan açtırma bobini veya düşük gerilim bobini,Toroidal (sargı )trafo ve kaçak akım algılama röleleri kombinasyonu ile yapılmaktadır.Şalter çıkışındaki 3 faz yer uygunsa nötr Toroidal (sargı )trafo'nun merkezinden geçirilir.Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir.Toroidal (sargı )trafo sekonder uçları rolenin z1-z2 uçlarına bağlanır role çıkışıda açtırma bobinini enerjilendirecek şekilde bağlanır.

    Geniş Bilgi ve bağlantı şeması için http://www.federal.com.tr/tr/v2/Kata..._kesiciler.pdf adresine bakın.

    Kolay gelsin

  5. #4
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    13-11-07
    Mesajlar
    104
    Popülarite
    15

    Varsayılan



    projede bu şekilde bir uzaktan acil durdurma var.
    buna uygun bi sistem nasıl bağlantısı yapılacak kullanılacak TMŞ veya aksesuar , kaçak akım rolesi nasıl seçilecek yardımcı olacak varsa sevinirim.

    ayrıca bir sorum daha var ;
    acil durdurma butonuyla kaçak akımda toprak nötr kısa devre yaptırıp kaçak akımı attırmanın sisteme zararı olur mu ?

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    28-09-11
    Yaş
    20
    Mesajlar
    6
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Alıntı Burçin ERİŞEN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Toroid

    Elektronik olmayan kesicilerde ve düşük kaçak akımlara karşı koruma ihtiyacı duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklarına karşı kullandığımız bir koruma şeklidir.

    Çalışma prensibi & bağlantısı kısaca şöyledir;

    Uzaktan açtırma bobini veya düşük gerilim bobini,Toroidal (sargı )trafo ve kaçak akım algılama röleleri kombinasyonu ile yapılmaktadır.Şalter çıkışındaki 3 faz yer uygunsa nötr Toroidal (sargı )trafo'nun merkezinden geçirilir.Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir.Toroidal (sargı )trafo sekonder uçları rolenin z1-z2 uçlarına bağlanır role çıkışıda açtırma bobinini enerjilendirecek şekilde bağlanır.

    Geniş Bilgi ve bağlantı şeması için Federal Elektrik adresine bakın.

    Kolay gelsin
    Paylaşım için teşekkür ederim , takıldığım bir konu var . Toprak kablosu kesinlikle toroidin içinden geçilmemelidir demişsiniz . Yapılmamasınız sebebi nedir ve yapılırsa sonuçları ne olur? bilgilendirirseniz sevinirim . iyi günler dilerim

  7. #6
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    25-10-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    305
    Popülarite
    18

    Varsayılan

    toroid çalışmaz....

  8. #7
    Yeni Üye

    Üyelik
    28-09-11
    Yaş
    20
    Mesajlar
    6
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Çalışmayacağını anladım , sebebini merak ediyorum .


 

Benzer Konular

  1. PID Nedir?
    gorkembahtiyar isimli üyenin PID Kontrol bölümünde açtığı konu
    Cevap: 64
    Son Mesaj: 07-02-2014, 15:43
  2. bu resimdeki nedir
    natbo isimli üyenin Mesleki Yardımlaşma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 26-10-2009, 22:17
  3. elektriksel ve manyetik koruma nedir
    musa dinger isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 18-08-2009, 09:26
  4. Load Cell (Yük Hücresi) Nedir?
    harunozcan isimli üyenin Sensörler & Algılayıcılar bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 15-08-2009, 17:26
  5. Şİfrelİ Dİjİtal Sİstemler Nedİr, Nasil ÇaliŞirlar?
    ReiS_ isimli üyenin Elektronik Haberleşme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 08-06-2008, 11:44

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220