kaçak akım rölesi

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar elimde bir adet mine master makina var ve 2 adet 55 kw lık motorları var ve üzerindeki sigortalarından iki tanesinde ve kaçak akım rölesinde sürekli açma oluyor sebebi sizce ne olabilir acele cvp verirseniz sevinirim.
saygılar
 
İzolasyon ve sargı direnci ölçümü yaptınızmı ?
 
hayır yapmadık ama neyin izolasyon ve sargı direncini ölçmeliyiz.
 
şöyle bir ihtimal var kablo kesitinin yeterli olmaması nedeniyle sigortalar atabilirmi yada başka ihtimaller ve önerileri olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
 
Sn volky, bize kablo kesitlerini, yol verme yontemini, iki motorun ayni anda demeraja girip girmedigi, sigorta degerleri ( sigorta derken, anahtarli otomatik salterleri mi kastediyorsunuz, Termik Manyetik Salterleri mi ), bu arizanin ne zaman bas gostermeye basladigini ve yukarida sayin Fahri Yetis in bahsettigi izolasyon olcumu sonuclarini verirseniz daha saglikli olur. Izolasyon testinden kasit, motorlarin sargilarini hem kendi aralarinda hem de sargilar ile govde arasinda, mumkunse megger cihazi ile, elinizde yoksa avometre ile olcup kisa devre veya kacak olup olmadigina kanaat etmeniz. Kolay gelsin
 
sayın volky arkadaşım senin yapman gereken kaçak akım rölesinin çıkışını tüm olarak kontrol etmelisin... makina ve motorlardan hariç tesistın nerelere dağılıyor? o ikisinin haricinde nerelere gidiyor alıcı bağlı olmasa bile sadece tesisat dağılıyor ise onuda baştan aşağıya kontrol edilmesi gerekir şayet kak rölesinin çıkışı tesisat olarak sadece belirttiğin alıcılara gidiyorsa sayın fahri yetiş ve sayın hiçbirşey üstadlarımın dediği gibi özellikle meger varsa megerle yoksa avometre ile izalasyon testini yapman lazım....
 
syn Hiçbirşey sigortanın atması konusunda ki fikirlerine katılmakla beraber kaçak akım rölesinin atmasını içinde; motor gövdesine topraklama hattı değilde nötr hattı bağlamış olabilirmisiniz.
 
ya bu makinanın kablosu 3*95 lik şu an bir yumuşak yolverici kullanmıyoruz.daha önceden normal çalışıyordu şimdi sorun verdi.sigortalar bildiğimiz anahtarlı otomatik sigortalar işte .motorlar bildiğim kadarıyla aynı anda demmeraja giriyor.
 
Sayin volky, yardimci olabilmemiz icin sistem hakkinda bilgiye ihtiyacimiz var. Bahsettiginiz tesis su an elinizin altinda mi yoksa sizden uzak mi, yukarida istedigim bazi bilgileri veya mesela sigorta amper degerlerini, motorlarin nasil topraklandigini, yumusak yol verici kullanmadiginiza gore, su an direkt kalkis yaptirip yaptirmadiginizi., kacak akim rolelerinin degerini ve mesela hattin neresine konuldugunu ... vs soyleyiniz ki olay kafamizda canlansin...Saygilar
 
sayın volky arkadaşım kak rölesi arızanızı hallettiniz mi?
eğer hallederseniz bizlerle paylaşmanı isteriz
 