Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İç tesisat yönetmeliği
Madde 15 - (Değişik: RG 25/10/1996- 22798) İŞLETMEDEN ELEKTRIK BAĞLANTlSININYAPILMASININ ISTENMESI
Elektrik iç tesis işlerinin yapılmasında yapının veya birden fazla bloktan oluşması halinde yapı grubunun tümüneilişkin proje esas olup yapı/yapı grubu, bloklara veya...
eş zamanlı güç hesabı AG için iç tesisatları yönetmeliğinde yazdığı gibi hesaplanmalıdır. x mühendis 0.5 hesapladı v.b. gibi örnekler bence uygun değil.
mevcut yapıya ilave kat çıkılması gibi durumlarda
mevcut kısım mevcut bırakılarak, ilave kat projesi çizilir. burada sizin dikkat etmeniz gereken kısım ilave kısmın ruhsatının çıkması durumudur.
yapı kayıt belgesi çıktığında daha çok bu durumlarla karşılaşmıştım.
ilave kat projeleri nadir gelir.
benim programa göre baktıysan. yanlış bakmışsın. @sami inci Hoca'nın dediği gibi
kısa mesafede Akım kontrol hesabına göre bakacaksın. benim hesaplamam:
Havada baktım bu arada;
3(4X150) mm2 NYY
Hesabımızı yapalım;
500000 / 1.73 x 400 x 0.8 = 903 Amper
4X150 mm2 NYY kablonun akım taşıma...
abi yanlış programı önermişsin :D
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/gerilim-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC-ve-kablo-kesit-form%C3%BClleri.56254/post-884630
bu program arkadaşın işini görür.
program akışında kullandığım formüller de var. kendisi yapmak istiyormuş.