zaman saati bağlantısı hk?

Katılım
7 Şub 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
38
slm arkadaşlar.ben dalgıçpompa panosuna zaman saati bağlamak istiyorum.zaman saatini kumanda devresinin neresine bağlamam lazım.acil yardım ederseniz sevinirim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman saatine 220v enerji ver devamlı olacak .rölenin 1 ile 3 nolu normalde açık uçtur.1e faz ver 3ten çıkış al,çıkışına ister kontaktör bağla.kontaktör çektiğinde pompayı çalıştırırsın.
 
tamam o bağlantı normal bağlantısı.ben star ve stopla birlikte bağlamam lazım.
ben starta basıp gittiğimde ayarladığım sürelerde motor çalışıp duracak.ben geldiğimde motor çalışıyor ise stopa bastığımda motor duracak.kumanda devresini böyle bağlamam lazım...teşekkürler...
 
Nc kontağını, stop butonuna seri bağlamalısınız.
 
yani termik ile stop un arasınamı .ozamanda zaman saati devredeyken yani kontakları kapalı iken stop butonu görevini yapmaz.zaman saati kontaklarını açtığındada start butonu görev yapmaz...

arkadaşlar yarın panoyu hazırlayacağım bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Devreye bir röle ilave et. Röleyi start stopla komuta edersin,rölenin açık kontağıyla zaman saatinin açık kontağınıda seri yap.
 
Extra röle bağlamadan da yapılabiliyor.
Start butonu klitlemesi için kontaktor ve Zr nin No larını paralel bağla. Kontaktor bobini öncesi Zr nin Nc sini seri bağla. Bu kapalı kontak öncesinden aldığın ucu Zr nin bobinine bağla.
Start' a basınca kontaktor cekip acık kontagı ile start butonu klitlenicek. Aynı zamanda Zr enerjilenip zaman saymaya baslıyacak. Zr zamanı geldiğinde Kontaktöre baglı Nc kontak açılacak pompa durucak. Start butonuna paralel baglı Zr No kontagı klitlemeyi sürdüreceginden, zaman saatinin aralıklarına göre pompa durup çalışacak. Taki stop butonuna basıncaya kadar.
 
arkadaşım sen bence entes dtr 10 zaman programlı saatini al nda program kapasitesi geniş ve kullaana bilecegin kontak sayısı 2 adettir
 
devre şemasında k2 kontaktörü motoru çalıştırıp durduracak zaman saatinizin zaman rölesi değil normal zaman saati olduğunu düşündüm
 