Yıldız Üçken

KARKINLI42

Üye
Katılım
3 Haz 2008
Mesajlar
51
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar 37 kw motor yıldız üçgen panopsu var start verdigimizde üçgene geçme zamanında sigorta attırıyor neden olabilir motor ik kalkışta fazla ampermi çekiyor yoksa üçgene gectiginde tersmi dönüyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sorulmus
ilk defami calisiyor yenimi devreye aldiniz
daha onceleri saglikli calisiyormuydu
ilk defa devreye aliyorsaniz veya kablo vs degisti motor sarimdan vs geldi ise
secimleriniz amperaj vs dogru ise

U-V-W
Z-X-Y
SIRALAMASINDA YANLIS OLABILIR
yildizda kalkar ucgende bogulur ve sigorta termik vs atar.
 
Motor hakkında hiç bilgi yok motor ne için kullanılıyor kompresör mü, fan mı kayışlı mı kayışsız mı.??
 
slm arkadaşlar 37 kw motor yıldız üçgen panopsu var start verdigimizde üçgene geçme zamanında sigorta attırıyor neden olabilir motor ik kalkışta fazla ampermi çekiyor yoksa üçgene gectiginde tersmi dönüyor
Sıkışma gibi mekanik durumları kontrol edin, bunun dışında üçgen kontaktörü bir fazı geçirmiyordur, veya üçgen kontaktörün enerjisi kesiliyordur, mühürlemeyi kontrol edin, üçgene geçince ters dönüyordur, U V W - Z X Y uçları düzgün değildir, sigorta yetersiz olabilir. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlara ek olarak şunada dikkat edilmeli..Yıldızdan Üçgene geçiş zamanı
 
motor bobin uçları,yıldız-üçgen devreden ayrılıp,devrenin normal çalışıp çalışmadığı panoda kontrol edilmelidir.kontak çıkışlarında gerekli voltaj değerleri ölçülüyorsa;motorda veya XYZ-UVW uçlarının yıldız üçgen devreye bağlantısında sorun aranmalıdır.devre elemanı seçimleri motor gücüne uygun seçilmiş mi kontrol edilmelidir.Eğer herşey normal ise,motorun yükten ayrılıp boşta çalıştırılması denenmelidir...
 
Bir asenkron motoru yıldız üçgen kumanda ederken yıldızdan üçgene geçiş süresi çok önemlidir. Yıldız üçgen kumanda ederken zaman rölesi kullanıyorsanız zaman rölesinin süresinde muhtemelen bir sorun vardır. Çünkü yıldızdan üçgene geçen sürenin çok iyi ayarlanması lazım ne fazla olması lazım nede az olması lazım.
 
slm arkadaşlar 37 kw motor yıldız üçgen panopsu var start verdigimizde üçgene geçme zamanında sigorta attırıyor neden olabilir motor ik kalkışta fazla ampermi çekiyor yoksa üçgene gectiginde tersmi dönüyor

Genel olarak yapılan hata Sn egypt'nin belirttiği üçgen bağlantıta faz karışıklığı olayıdır. Diğer husus arkadaşların belirttiği gibi yıldızdan üçgene geçiş zamanıdır motor yıldız nominal devrine ulaşmadan üçgene geçirilirse direk yol verilmiş gibi yüksek demeraj akımı çeker. Bunlara ilaveten yükte kalkınma durumunda kalkınma momenti yük momenti altında kalıyor olabilir rotor kilitlenir. Bir başka hususta benzer olay başıma gelmişti havalandırma motorlarında şu AHU cihazlarında hava damperleri kapalıymış ters basınçtan aynı bahsettiğiniz durumu yaşamıştık, böyle bir durum olup olmadığına da dikkat edin. Soru sorarken lütfen daha fazla detay veriniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,630
Kullanıcılar
449,935
Son üye
mehmetenessunger

Yeni konular

Geri
Üst