yangın

hammeron

Üye
Katılım
28 Şub 2013
Mesajlar
69
Puanları
1
Yaş
57
merhaba, aynı anda iki infrared ısıtıcı bağlı tesisatta aşırı yük nedeniyle yangın çıkmış kaçak akım rölesi ve sigorta atmamıştır. sonra sigorta ve kaçak akım rölesini denedik çalışıyorlar.
Bu duruma şaşırdık. Nedeni ne olabilir fikri olan arkadaşlar ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Toprağa bir kaçak olmadıktan sonra kaçak akım rölesi devreyi açmaz. Hatta bağlı olan sigortanın amper değeri ve sınıfı nedir ? yangın gevşek olan noktada mı çıkmış yoksa hat komple mi yanmış? Bu soruların cevaplarına göre bir fikir yüütebilir.
 
sigortalar 16 A kaçak akım rölesi değeri 0,3mA dır.
 
Tesisat kablolarının kalitesizliği , kesitin ince olması , sigorta arızası ,sigorta kalitesizliği gibi sorunlardan olabilir.
 
yangın esnasında kablolar kısa devre veya toprağa kaçak oluşmamış oluşsaydı atmaması mümkün değildi tabii
 
merhaba, aynı anda iki infrared ısıtıcı bağlı tesisatta aşırı yük nedeniyle yangın çıkmış kaçak akım rölesi ve sigorta atmamıştır. sonra sigorta ve kaçak akım rölesini denedik çalışıyorlar.
Bu duruma şaşırdık. Nedeni ne olabilir fikri olan arkadaşlar ?
Özellikle uzatma kabloları ince kablolardan 0,50 imal ediliyor ve değil2 tek infraredi sorunsuz çalıştırması mucize... Dediğiniz gibi aşırı yük kablo yalıtkanını eritip alevlendirir.
Veysel ustaında dediği gibi olası birçok sebep var, Yangın ne şekilde çıkmış, komple tesisat mı yanmış, resim ekleyebilirmisiniz.
KAKR nin resmini de ekleyin.
 
kısa bir bölüm yandıktan sonra söndürüldü. komple tesisat yanmadı bir kısmı alev aldı. sigorta 16 değil 25A miş. kablo izolasyonu kavrulup yalıtkan halde kalmış iletkenler de ne toprağa değdiği nede kısa devre olduğu için sigorta atmamış diye düşünüyoruz. 3*2,5 ttr tesisat.
 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 18.madde gereği Ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik 300mA K.A.R. kullanılmalı. Diye yönetmelikde ibare var. Eğer röle değeri 300 değil 30mA ise işlevsel oarak yangından korumamıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,524
Kullanıcılar
449,903
Son üye
furoz6868

Yeni konular

Geri
Üst