Yangın Dedektörleri Bağlantıları

Konusu 'Güvenlik Sistemleri' forumundadır ve kkalemi tarafından 5 Ağustos 2009 başlatılmıştır.

  1. kkalemi
    Çevrimdışı

    kkalemi Yeni Üye

    Katılım:
    8 Kasım 2008
    Mesajlar:
    15
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    Elektrik Elektronik Mühendisi

    Selamlar

    Yangın alarm sisteminin mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu bağlamda bir kaç sorum olacak. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

    Soru 1) Yangın alarm sistemine bağlanacak dedektörler, butonlar veya sirenler devreye nasıl bağlanıyor? Yani paralel mi yoksa seri mi?

    Soru 2) Konvansiyonel ve adresli sistemlerde kullanılacak kablolar birbirinden farklı mı? Her bir sistemde kaç iletkenli kabloya ihtiyacım var?

    Soru 3) Konvansiyonel sistemlerin aşağıda anlattığım gibi çalıştığını tahmin ediyorum. Eger yanlışım varsa beni lütfen düzeltin?
    3.1) terminal çıkışında 12V veya 24V'luk gerilim var.
    3.2) sensorler veya butonlar birbirine seri bağlanıyorsa bunlar aslında kapalı kontak ve herhangi bir sensör yangını algılarsa veya herhangi bir butona basılırsa kontaklar açılıyor. Boylece terminal devresi de açılıyor ve ilgili çevrimden alarm geldiği anlaşıyor.
    3.3) sensorler veya butonlar birbirine paralel bağlanıyorsa bunlar aslında açık kontak ve herhangi bir sensor yangını algılarsa veya herhangi bir butona basılırsa kontaklar kapanıyor. Boylece terminal devresi de kapanıyor ve ilgili çevrimden alarm geldiği anlaşıyor.
    3.4) sensor ve butonları 2 iletkenli kablo ile dolaşmak gerekiyor.

    Soru 4) Adresli sistemlerin dedektörlerininin de adresli olması gerektiğini tahmin ediyorum. Eğer böyleyse sistem kurulurken her dedektör yangın alarm terminaline tanıtılıyor mu? Yani bu bölgedeki sensörün adresi bu vb...

    Teşekkürler
    Entes
    Entes
  2. ilyas_cimen
    Çevrimdışı

    ilyas_cimen Yeni Üye

    Katılım:
    4 Şubat 2009
    Mesajlar:
    26
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    1
    Analog adresli sistemlerde herbir LOOP hattına markaya göre 150 civarında sensör,buton.siren,tekrarlama paneli vs... LOOP hattına bağlanabilir LOOP hattı üzerinden hem 24DC hemde RS-485 haberleşme bulnur ve 4 damar kablo ile bağlanır ve son 2 damardan dedektörden LOOP hattı geri dönüşü için kullanılır eğer ürünler sıfır ürünler ise panelden otomatik tarama yaparak LOOP çevrimine göre panel kendi otomatik adresler ürünler adreslendikten sonra 2 dedektörün yerleri değişse dahi adresleri değişmez
    enerji_04 bunu beğendi.
  3. AvcıKaplan
    Çevrimdışı

    AvcıKaplan Yeni Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    149
    Beğenilen Mesajları:
    9
    Ödül Puanları:
    0
    Meslek:
    Elektrik teknikeri
  4. desing
    Çevrimdışı

    desing Yeni Üye

    Katılım:
    17 Ekim 2008
    Mesajlar:
    29
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
  5. steepsublime
    Çevrimdışı

    steepsublime Yeni Üye

    Katılım:
    3 Ekim 2009
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1

    merhaba bu siteye üye oldum 2 hafta oldu üyeliğimi kabul etmedi indirdiğiniz dosyayı buraya uplaod edebilirmisiniz bende kablosuz yangın alarm dedektörü yapacağım yardımlarınıza ihtiyacım var...
    şimdiden teşekkürler...
  6. nefer87
    Çevrimdışı

    nefer87 Üye

    Katılım:
    10 Eylül 2008
    Mesajlar:
    283
    Beğenilen Mesajları:
    23
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Elektrik Öğretmeni / Elektrik Teknikeri
    Merhaba arkadaşlar,
    [FONT=Verdana, Arial, sans-serif]
    Kombine yangın dedektörlerinin (Örnek: Isı+Duman) tesisinde bildiğimiz optik duman dedektörlerinden farklı bir kablolama mı uygulanıyor? [
    [/FONT]1x2x0,60mm² J-H(st)H]
    Bilgisi olan arkadaş aydınlatırsa sevinirim.
  7. ileyzer
    Çevrimdışı

    ileyzer Yeni Üye

    Katılım:
    5 Eylül 2007
    Mesajlar:
    35
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    6
    gerçekten bilgilendiricibir topic olmus teşekkurler
  8. mbayram
    Çevrimdışı

    mbayram Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    14 Şubat 2008
    Mesajlar:
    994
    Beğenilen Mesajları:
    247
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    Elektrik - Elektronik Teknikeri
    farklı bir kablolama gerektirmiyor
  9. etuzuner
    Çevrimdışı

    etuzuner Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    18 Mart 2008
    Mesajlar:
    1.371
    Beğenilen Mesajları:
    143
    Ödül Puanları:
    124
    Meslek:
    Elektronik Mühendisi
    Sn. nefer87,

    Multisensing diye de adlandırılan ısı + duman dedektörleri için farklı bir kablolama gerekmiyor. Sadece panel üreticilerinin tavsiye ettikleri bazen kablo kesitleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin GE Security ürünlerinde 1'lik kablo kullanımı tavsiye edilmemektedir. Tabii ki mesafe arttıkça kesit de değişecektir ancak kullanılacak kablonun kesitinin minimum 1.5'luk olması önerilmektedir. En azında distribütörü tarafından söylenenler bunlardır.

    Saygılarımla,
    Son düzenleme: 25 Nisan 2012
  10. nefer87
    Çevrimdışı

    nefer87 Üye

    Katılım:
    10 Eylül 2008
    Mesajlar:
    283
    Beğenilen Mesajları:
    23
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Elektrik Öğretmeni / Elektrik Teknikeri

    Merkeze, "aşırı ısı algılandı" ya da "duman algılandı" haberleri göndereceğine direkt "yangın var" haberi gönderiyor anlaşılan..

    Kafamdaki soru işaretinin nedeni de buydu. Teşekkürler aydınlattığınız için.