yıldız üçgen sorunu

Direk kontaktör kontaklarına bakın..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1.Şalterin aşırı akım ayarı bir kademe arttırılır.( Mevcut ayarı yanlış olabilir.)
Mesela Is= In x 5 ise In x 6 yapılabilir. Ama buna çok dikkat edilmelidir.
 
Zaman rölesinin saniye ayarı kaçta, fan dalgıç pompa gibi uygulamalarda zamanı uzun tutmak gerekiyor.Zaman rölesinin ayarını 12sn. yapıp deneyebilirsin.
 
daha önce telemekanik kontaktör vardı şimdi siemens tb54 taktık zaman ayarı 7 saniye çoğunlukla üçgene geçemiyor 3 yada 4 seferde oluyor

birde bu arıza öğleden sonra olur saat 8de baktım sorunsuz çalışıyor ama öğlen 3ten sonra üçgene geçemiyor yardımcı kontaktan bu arızayı yapabilir mi?ısınınca

kontaktör ismi 3 tb 47 düzeltiyorum üçgene 2.seferde geçebiliyor herzaman yapıyor zaman rölesi olarak entes sm8 kullanılmış
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
benim bildigim simensin tf serisi guc kontagı tb kumanda kontaktorudur kontaktarun uzerindeki akım degerlerine bakın kontaktorunuzun icindeki kontakları olcu aleti ile kontrol edin bence sorun ücgen kontaktorunuzde veya kumanda devrenizde
 
S.A
Kontaktörünüzün kontaklarını ve bobinizi kontrol edin. Sıralamayı normal olarak çektiği halde çalışmıyor ise kontaklar tam geçirmiyor yada bobin iyi çekemiyordur.
 
üçgen kontaktörünüz de sorun var aynı arıza benm baıma geld kontaktörü ddrdm düzeld
 
37 kw motoru bulunan dalgıç pompa yıldızdan üçgene geçemiyor ikinci yada üçüncü denememizde oluyor gerilim düşümü yok 395 volt yükte zaman rölesi yeni bu gibi arızayı neden yapar

ya otomasyon devrende sorun var veya zaman rolesinin zaman ayarı uygun degil max 30 sn olmalı veya dalgıç pompasının bulunduğu yerde karşıt güç ters kuvvetli su akımı var ise bu elektrik motorunu üçgene geçmesini engelller tamammı kardeşim kolay gelsin
 
Arkadaşım motor yol alırken fazla akımı önlemek için vanayı kısarakda amperi düşürebilirsin diğer yöntemleri arkadaşlar yazmış zaten iyi çalışmalar
 
Kontaktorlerini ve aşırı akım rolesi kontrol et Akım değerleri 70 amperin üzerinde olmalı.
güç 37.kw
volt 380.v
cosf 0.8
akım 70.amper
Bu değerlere göre simens 3TF 48 kontaktör 37.kw veya 75.amper kulanılır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,961
Mesajlar
913,924
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst