Yıldız üçgen motor

Bu noktada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek lazım . Motor etiketleri incelendiğinde yıldız çalışma akımı üçgen çalışma akımından kök üç katı daha az gözüküyor. Fakat etiket iyice incelenirse bu durum yıldızda da üçgende de eşit sargı gerilimleri referans alınarak yazılmış . Halbuki yapılan yıldız üçgen yol verme uygulamasında yıldız gerilimi üçgen gerilimden kök üç katı daha az oluyor ( İlk önce yıldız bağlantı ile bir faz sargısına 220 V gelirken daha sonra üçgen bağlantıyla 380 V geliyor ) . Bu durumda yıldız akımının toplamda üçgen akımından toplam üç katı daha az olması sonucunu doğuruyor.
Gece bu mevzuyu düşünmekten başıma ağrılar girdi , sonra birden şimşek çaktı kafamda , çözdüm mevzuyu .

634711880cdd6db87ef1fad3aecff28f37c9.jpg



9557WP_20170308_001_1.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu noktada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek lazım . Motor etiketleri incelendiğinde yıldız çalışma akımı üçgen çalışma akımından kök üç katı daha az gözüküyor. Fakat etiket iyice incelenirse bu durum yıldızda da üçgende de eşit sargı gerilimleri referans alınarak yazılmış . Halbuki yapılan yıldız üçgen yol verme uygulamasında yıldız gerilimi üçgen gerilimden kök üç katı daha az oluyor ( İlk önce yıldız bağlantı ile bir faz sargısına 220 V gelirken daha sonra üçgen bağlantıyla 380 V geliyor ) . Bu durumda yıldız akımının toplamda üçgen akımından toplam üç katı daha az olması sonucunu doğuruyor.
Gece bu mevzuyu düşünmekten başıma ağrılar girdi , sonra birden şimşek çaktı kafamda , çözdüm mevzuyu


Sn. underground sizi tebrik ederim doğru bildiğimiz bir yanlışı düzelttiniz verdiğiniz motor etiketinde üçgendeki akımından yola çıkarak hesap yaptığımızda 11,3 x 1,73 x380 x0,88 = 6,5 kw elektriksel tüketim yaparken yıldız bağlantıda sargılara 220 volt düşeceğinden 6,5 x 1,73 x 220 x 0,88 = 2,1 kw yani 1/3 üne tekabül eder
 
Sn. underground sizi tebrik ederim doğru bildiğimiz bir yanlışı düzelttiniz verdiğiniz motor etiketinde üçgendeki akımından yola çıkarak hesap yaptığımızda 11,3 x 1,73 x380 x0,88 = 6,5 kw elektriksel tüketim yaparken yıldız bağlantıda sargılara 220 volt düşeceğinden 6,5 x 1,73 x 220 x 0,88 = 2,1 kw yani 1/3 üne tekabül eder
Gece gece 3 saatime mal oldu ama , uykusuzluktan yıkılacam şimdi :)
 
6,5 x 1,73 x 220 x 0,88 = 2,1 kW
Şu hesabı 1,73 x 380 x ( 6,5 / 1,73 ) x 0,88 = 2,1 kW olarak ayrıntılı yazarsak yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş oluruz .
Yıldız değerleri hat gerilimi 660 Volta göre yazılmış . Bizim hat gerilimimiz 380 volt . Yıldız akımı da 660/1,73/Rs değerine göre yazılmış . 380/1,73/Rs olduğunu düşünürsek 6,5/1,73 yazmalıyız .
 
Son düzenleme:
5,5 kW'lık motorun etiket fotoğrafını 6-7 yıl önce ben çekmiştim. İnternette epey dolanıp yerine gelmiş. :D:D

Saygılar....
Donanımhaber deki bu motor etiketiyle ilgili efsane bir mesajın vardı . Çok beğenmiştim zamanında . Ordan arakladım .
 
Eski Teknikadam41 son Hircin41 ; Tüm üyelere özelliklede yönetime selamlari var...
Yönetime selamlarini iletiyor , Kulaklarız çinliyor mu ?
Yönetim yasaklamış fotosuyla idare edin ....
355 kW motor.....
hh1.jpeg hh2.jpeg hh3.jpeg
 
Son düzenleme:
Sn. underground sizi tebrik ederim doğru bildiğimiz bir yanlışı düzelttiniz verdiğiniz motor etiketinde üçgendeki akımından yola çıkarak hesap yaptığımızda 11,3 x 1,73 x380 x0,88 = 6,5 kw elektriksel tüketim yaparken yıldız bağlantıda sargılara 220 volt düşeceğinden 6,5 x 1,73 x 220 x 0,88 = 2,1 kw yani 1/3 üne tekabül eder
Bu bulduğunuz güç değerleri her bir sargı için mi?Total gücü nasıl buluruz?
 